西门子s7-200 smart cpu故障一例
以下内容转自 廖老师的文章 西门子s7-200 smart cpu起死回生的方法,教大家解决CPU不能通信的问题,一起来看看。
问题:把S7-200 SMART CPU的IP地址改动后,没有记录下了,没法和CPU通信了怎么办?
解答:
制作一个“复位为出厂默认存储卡”就可以了。
制作的方法:用一块4G以上的micro SDHC卡(手机的存储卡),存储卡原有的内容可以保留,必须是FAT32文件系统格式,用读卡器将名为“S7_JOB.S7S”的文件保存到存储卡的根目录。该文件仅包含字符RESET_TO_FACTORY。断电后将存储卡插入CPU的插槽,断电又上电,复位完成后STOP LED闪烁。断电后拔出存储卡,LED不再闪烁,CPU的内容(包括密码)被清除。实际上只是“借用”一下存储卡,不用花一分钱。
读者发邮件问,这个S7_JOB.S7S文件怎样生成?我发了个做好的文件Email给他,他的S7-200 SMART终于起死回生了。
我是用Windows的记事本生成的这个文件,保存的时候要选保存类型为“所有文件”,不能选文本文档(*.txt)。
本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。