Modbus/TCP功能块MB_REDSV在多路端口502配置连接的方法
MB_REDSV块是SIMATIC Modbus/TCP Red V2的一个组件。这使得SIMATIC CPU与支持Modbus/TCP的第三方设备之间的通信成为可能。
Modbus/TCP通信通过默认的服务器502端口实现。过去,S7-400 H站上使用发布的CP时只允许通过502端口使用一个连接。
下表中列出的S7-400 CP 已发布,用于S7-400 H站的操作,且支持多个TCP连接。因此它们允许在本地端口502上使用多个连接。

如果要建立双边冗余,并使S7-400 H站作为Modbus服务器,Modbus客户端可以建立2个连接到CP0的502端口和2个连接到CP1的502端口。

图. 01
多路端口502的功能
在NetPro中为502端口建立一个被动连接,CP卡的固件依次处理到来的TCP消息。从S7用户程序的角度来看,一个多路复用的连接表现为一个单个连接。 在NetPro中显示和在特殊诊断中是累积的。也就是说当建立了至少一个连接时,状态显示为 "连接建立",但无法查看多少个Modbus客户端连接到502端口上。
配置
如果在双边冗余的情况下,S7-400 H站被配置为Modbus服务器,并使用多路端口502,则必须采用被动连接设置为CP0和CP1在502端口的创建一个未指定的连接。在MB_REDSV功能块的 id_0_a 和 id_1_a输入端指定对应NetPro的连接ID。
注意
如果在双边冗余的情况下,S7-400 H站作为Modbus服务器仅接受每个端口仅1个连接,则必须在NetPro中为每个CPU配置两个不同端口号的未指定的被动连接。然后必须在MB_REDSV功能块的 id_0_a, id_1_a, id_0_b and id_1_b输入端进行相应的设置。

图. 02
通过CP 343-1实现单边冗余
以下CP 343-1支持单边冗余:
CP 343-1 Lean (订货号: 6GK7343-1CX10-0XE0) V2.1 及更高
CP 343-1 Standard (订货号: 6GK7343-1EX30-0XE0) V2.0.16 及更高
同样,对于端口502来说仅需一个指定的连接。然后仅需设置功能块MB_REDSV的输入端id_0_a。
相关文章西门子s7-200服务器配置方法及注意事项

有关西门子s7-200作为服务器的配置方法,对CPU224重新进行“以太网向导”配置,包括指定了模块在CPU中的位置,以及地址、子网掩码、网关等的配置。
时间:2021-10-08 09:32:06
【图】西门子step7-micro/win32编程软件硬件连接与软件安装

西门子step7-micro/win32编程软件硬件连接与软件安装,两种硬件连接方式:一种是通过pc/ppi 电缆直接连接,另一种是通过带有mpi电缆的通信处理器连接,step7-micro/win32软件安装包基于windows的应用软件。
时间:2020-02-21 10:58:43
HMI与西门子S7-300 PLC DP端口间如何通信?

HMI与西门子S7-300 PLC DP端口间的通信方式,西门子面板同PLC的DP口有两种通讯方式,分为常规通讯与直接键通讯,面板同PLC间进行S7通讯时,面板负责相关通讯事宜,PLC根据面板的请求返回相关数据。
时间:2015-12-12 19:31:00
西门子plc与西门子触摸屏建立以太网连接

西门子plc与西门子触摸屏建立以太网连接的方法,设置触摸屏,设置通讯方式为Enthernet,设置PC,以太网口IP地址为192.168.0.11,西门子plc与触摸屏以太网通讯的设置实例。
时间:2015-12-12 18:29:43
【图】西门子s7-1200 s7通信特点及连接资源的方法

西门子s7-1200 s7通信特点,s7协议独立于西门子各种通讯总线,s7协议是由多种应用层协议组成,s7通信编程的方法,以及s7-1200 s7 通讯数据长度的相关知识。
时间:2015-12-02 22:32:58
西门子step7编程软件建立在线连接的方法详解

西门子step7编程软件建立在线连接的方法,包括建立在线连接,找到直接连接的节点,通过项目的在线窗口建立在线连接,在多重项目中在线访问plc等操作。
时间:2015-12-02 08:23:24
【图】西门子plc串联电路块的并联连接指令的使用方法

西门子plc串联电路块的并联连接指令的使用方法,OLD指令的梯形图与语句表,当出现多个串联电路块并联时,不能简单地用触点并联指令,而必须用块或指令来实现逻辑运算。
时间:2015-11-03 14:32:12
【图】西门子plc并联电路块的串联连接指令的使用说明

西门子plc并联电路块的串联连接指令的使用说明,电路块的串联连接指令为ALD,ALD(And Load):块与指令,用于并联电路块的串联连接,其梯形图与语句表的实例图解。
时间:2015-10-27 08:49:46