s7200脉冲输出多段pto程序编写步骤
一般是利用一个子程序来设置多段PTO的参数,然后利用开机脉冲来调用子程序。
具体步骤:
1、使SMB67=16# A0(选择微秒递增)或16# A8(选择毫秒递增)。
启用PTO/PWM功能、选择PTO操作、选择多段操作以及选择时基(微秒或者毫秒)。
2、把轮廓表开始字节地址载入SMW168中。
3、该轮廓表的总段数载入轮廓表第一个V内存字节,把各段特征参数分别载入轮廓表中。
4、如果希望在PTO轮廓中完成后立即执行相关功能,使用ATCH指令将脉冲串完成事件(中断号19)附加在中断程序中,使用指令ENI声明允许全局中断。
5、执行PLS指令,使S7-200激活PTO/PWM脉冲发生脉冲。
6、退出子程序。
本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。