三菱plc输入延迟中断功能
三菱PLC可编程控制器(基本单元)的输入中,有输入中断(输入延迟中断功能),中断输入为6点。
中断输入信号的ON宽度或是OFF宽度超出5μs。
1、输入编号和指针的分配(输入信号的ON/OFF时间宽度)
┌───┬──────────┬───────┬───────────┐
│输入 │中断用指针 │禁止中断的控制│输入信号的ON时间宽度或│
│ ├────┬─────┤ │OFF时间宽度 │
│ │上升沿中│下降沿中断│ │ │
├───┼────┼─────┼───────┼───────────┤
│X000 │I001 │I000 │M8050 │ │
├───┼────┼─────┼───────┤ │
│X001 │I101 │I100 │M8051 │ │
├───┼────┼─────┼───────┤ │
│X002 │I201 │I200 │M80502 │ 5μs以上 │
├───┼────┼─────┼───────┤ │
│X003 │I301 │I300 │M8053 │ │
├───┼────┼─────┼───────┤ │
│X004 │I401 │I400 │M8054 │ │
├───┼────┼─────┼───────┤ │
│X005 │I501 │I500 │M8055 │ │
└───┴────┴─────┴───────┴───────────┘
2、输入中断的延迟功能
在该输入中断中, 有以1ms为单位延迟执行中断子程序的功能。三菱plc输入延迟中断功能
当使用这个延迟功能时, 可以通过顺控程序对输入中断使用的传感器的安装位置进行调节。
无需调节实际的安装位置。
3、禁止重复使用输入编号
输入X000~X007可用于高速计数器、输入中断、脉冲捕捉和SPD、ZRN、DSZR、DVIT指令及通用输入。因此,请勿重复使用输入编号。