三菱plc基本指令编程实例教程
来源:电工天下时间:2020-03-07 08:03:52 作者:老电工手机版>>
有关三菱plc基本指令编程实例教程,三菱plc基本指令的应用举例,分为保持电路、延时断开电路、分频电路、报警电路、十字路口交通灯控制等,梯形图设计的基本原则。
三菱plc基本指令编程实例
三菱plc基本指令的应用举例:
一、保持电路
二、延时断开电路
三、分频电路
四、振荡电路
五、报警电路
六、十字路口交通灯控制
编程规则与典型程序块
利用梯形图编程与采用继电器控制电路有些相似,因此,很多人习惯采用梯形图编程。梯形图编程有些基本要求和规则,也有一些规律可循。
2.1 梯形图设计的基本原则
plc编程应注意以下基本原则。
(1)外部输入/输出继电器、内部继电器、定时器、计数器等软元件的触点可重复使用,没有必要特意采用复杂程序结构来减少触点的使用次数。
(2)梯形图每一行都是从左母线开始,线圈接在最右边。在继电器控制原理图中,继电器的触点可以放在线圈的右边,但在梯形图中触点不允许放在线圈的右边。如图6-10所示。

(3)线圈不能直接与左母线相连,也就是说线圈输出作为逻辑结果必须有条件。必要时可以使用一个内部继电器的动断触点或内部特殊继电器来实现。参见图6-11所示。

(4)同一编号的线圈在一个程序中使用两次以上称为双线圈输出。双线圈输出容易引起误操作,这时前面的输出无效,只有最后的输出才有效。但该输出线圈对应触点的动作,要根据该逻辑运算之前的输出状态来判断。如图6-12所示,由于M1双线圈输出,所以,M1输出随最后一个M1输出变化,Y1随第一个M1线圈变化,而Y2随第二个M1输出变化。所以,一般情况下,应尽可能避免双线圈输出。

(5)梯形图程序必须符合顺序执行的原则,即从左到右,从上到下执行,如不符合顺序执行的电路不能直接编程,例如图6-13所示电路不能直接编程。
(6)梯形图中串、并联的触点次数没有限制,可以无限制的使用,如图6-14所示。

(7)两个或两个以上的线圈可以并联输出,如图6-15所示。
2.2 典型的控制回路之一

(1)自保持(自锁)电路 在PLC控制程序设计过程中,经常要对脉冲输入信号或者是点动按钮输入信号进行保持,这时常采用自锁电路。自锁电路的基本形式如图6-16所示。将输入触点(X1)与输出线圈的动合触点(Y1)并联,这样一旦有输入信号(超过一个扫描周期),就能保持(Y1)有输出。要注意的是,自锁电路必须有解锁设计,一般在并联之后采用某一动断触点作为解锁条件。如图6-16中的X0触点。

(2)优先(互锁)电路 电路是指两个输入信号中先到信号取得优先权,后者无效。
例如,在抢答器程序设计中的抢答优先,又如防止控制的电机两个正、反转按钮同时按下的保护电路。
图6-17所示为优先电路例,图中,X0先接通,M10线圈接通,则Y0线圈有输出;同时由于M10的动断触点断开,X1输入再接通时,亦无法使M11动作,Y1无输出。若X1先接通,情况相反。

该电路的问题:一旦X0或X1输入后,M10或M11被自锁和互锁的作用,使M10或M11永远接通。因此,该电路一般要在输出线圈前串联一个用于解锁的动断触点。
相关文章三菱plc步进指令的用法详解

有关三菱plc的知识,在三菱plc编程中步进指令怎么用,步进指令(STL/RET)是专为顺序控制而设计的指令,一个顺序控制过程可分为若干个阶段,又称为步或状态,步进指令的使用说明,一起来学习下。
时间:2022-01-26 08:03:44
三菱plc日期时间指令用法

有关三菱plc的知识,三菱plc中日期时间指令怎么用,如何进行plc时间设置,以下介绍了时钟数据读出指令、时钟数据写入指令的用法,有需要的朋友参考下。
时间:2022-01-08 05:25:16
三菱FX系统PLC子程序调用与返回指令用法实例

三菱FX系统PLC子程序调用与返回指令用法实例,子程序调用指令:指令的目标操作元件是指针标号P0~P62,允许变址修改。主程序结束指令的用法,包括子程序嵌套使用等,一起来学习下。
时间:2022-01-05 06:19:38
三菱FX系列PLC主程序结束指令用法实例说明

三菱FX系列PLC主程序结束指令用法实例说明:
时间:2022-01-05 06:17:24
三菱FX系列PLC循环指令用法实例说明

三菱FX系列PLC循环指令用法实例说明,循环指令可以使程序变得简练,使用循环指令可以反复执行某一段程序,只要把这一段程序放在FOR循环开始指令与NEXT循环结束指令之间即可。
时间:2022-01-05 06:13:49
三菱FX系列PLC比较指令用法实例说明

三菱FX系列PLC比较指令用法实例说明:S1、S2为两个比较的源操作数,D为比较结果的标志位软元件,指令中给出是是标志位软元件的首地址(即标号最小的那个)。
时间:2022-01-05 06:11:45
三菱FX系列PLC区间比较指令用法实例说明

三菱FX系列PLC区间比较指令用法实例说明:S1与S2为为区间的起点和终点,即数据的上限和下限。如(1~10)1为下限,10为上限。S为比较源的数据或软元件编号,D为标志位软元件,指令中给出的是标志位软元件的首地址。
时间:2022-01-05 06:08:44
三菱FX系统PLC传送指令用法教程说明

三菱FX系统PLC传送指令用法教程说明,指令说明:S为源操作数,D为目标操作数,源操作数的软元件有:Y、C、V、Z、D、K、H、KNX、KNY、KNM、KNS。
时间:2022-01-05 06:06:11
- 上一篇:三菱plc跑马灯程序的小例子
 - 下一篇:三菱plc二进制数值编程说明
 





