有关西门子plc程序快速查找的问题,一传送链是用驱动器驱动的伺服电机控制的,让伺服电机动的不是Q点,如何快速查找到让伺服电机动的那个点,分享下我的解决方法。
问题:现场有一传送链是用驱动器驱动的伺服电机控制的,让伺服电机动的不是Q点,如何快速查找到让伺服电机动的那个点?
解答:
1、伺服电机应该不是Q点输出的,应该是通过PROFIBUS或者通过FM354之类的控制模块来让他定位的,他不是转起来而是要定位。
2、如果伺服电机用专门的驱动器,可以看看接电机的驱动器上有没有PROFIBUS DP线就是紫色那种,如果有说明用的是DP,可以在STEP7硬件组态中监控把这个DP拔掉后,掉哪个站就知道这个是硬件中的那个地址或在伺服驱动器上找拨码开关,就能知道他的站号,通过站号在STEP7硬件组态中可以查出是那个地址区去控制他的,相关解释在伺服驱动器的手册上有定义,它的每个数据字对应的作用,然后就知道他是那个地址驱动他的,还有那个地址是给脉冲数的继而知道它的程序原理、在STEP7交叉引用中就可查出来比如IW1024/PIW1024。
3、如果300有带FM354相关模块的话说明是300自己去控制伺服驱动器然后驱动伺服电机的可以查找它的脉冲输出状态字看是否有脉冲,这要看他的脉冲输出、操作模式、返回状态等等这需要你看相关FM模块手册一句话说不清的。
4、确定伺服驱动器是正常的,一般伺服驱动器上有状态指示灯判定伺服驱动器是正常的才可以查程序,如果伺服驱动器报错的话要根据驱动器手册查原因。
5、查看电气图、查看他的驱动原理与驱动器接线原理确定不是接线问题导致电机不动作。