西门子plc S7200实时时钟指令TODW格式的用法

来源:电工天下时间:2016-05-30 04:13:07 作者:老电工手机版>>

西门子S7200实时时钟指令TODW格式

TODW指令的指令格式,如图:
西门子S7200实时时钟指令TODW格式
 
TODW指令的指令格式

其中操作数T的含义与TODR中的操作数相同。

EN有效时,TODW指令将以地址T开始的8 bit的缓冲区中设定的当前时间和日期写入硬件时钟。

注意事项同TODR。

附1,S7-200指令-读写时钟/中断


一、时钟指令
1.读实时时钟指令READ_RTC:从硬件时钟中读当前时间和日期,并把它装载到一个8字节的存储区中。
2.写实时时钟指令SET_RTC:将当前时间和日期写入硬件时钟。
3.对于一个全新的CPU,需首先选择菜单“PLC-实时时钟”或者通过写时钟指令给CPU分配一个时间。
4.S7-200 CPU不会检查和核实日期与星期是否合理。无效日期如2月30日可能被接受。在应用写入时钟指令时必须确保输入的数据时正确的。
5.不要同时在主程序和中断程序中使用TODR/TODW指令。
6.S7-200 CPU只使用年信息的后两位,在用到年份进行计算或比较时必须考虑两位的表示方法和世纪的变化
7.S7-200 CPU在2096年之前可以进行闰年的正确处理。

二、中断指令

使用中断的一般流程:

1.在首次扫描中可能要设置与所连接的中断事件相关系统存储区。
2.在首次扫描中使用ATCH指令将中断事件(EVNT)与中断服务程序号(INT)相联。
3.在首次扫描中使用ENI指令允许全局中断。
4.编写中断服务程序。

S7-200支持下列类型中断:
1.通讯口中断:产生使程序可以控制通讯口的事件。
2.I/O中断:对I/O点状态的各种变化产生中断事件。
3.时基中断:产生使程序在指定的间隔上起作用的时间。

在各个指定的优先级之内,CPU按先来服务的原则处理中断。任何时间点上,只有一个用户中断程序正在实行。一旦中断程序开始执行,它要一直执行到结束。而且不会被别的中断程序,甚至更高优先级的中断程序所打断。当另一个正在处理中,新出现的中断需要排队,等待处理。

中断注意事项:
1.中断服务程序只有由用户程序把中断服务程序标号(名称)与中断事件联系起来,并且开放系统中断后才   能进入等待中断并随时执行。
2.多个中断事件可以连接同一个中断服务程序,一个中断中断服务程序只能连接一个中断事件。
3.中断服务程序也可由用户程序取消与中断事件的连接(DTCH);队列中的待定,中断事件可以被指令取消
(CLR EVNT);也可用指令禁止全部中断(DISI).
4.在中断程序中不能使用DISI、ENI、HDEF、LSCR和END指令。
5.中断程序只需与中断事件连接一次。
6.中断事件各有不同的优先级别。
7.中断服务程序不能再被中断。中断程序执行时,如果再有中断事件发生,会按照发生的时间顺序和优先级   排队。
8.中断服务程序执行到末尾会自动返回,也可以由逻辑控制中途返回(RETI).
9.S7-200 CPU最多可以使用128个中断程序,中断程序不能嵌套。
10.在中断程序中只能调用一层子程序,中断程序中的子程序不能嵌套,否则会出错。

西门子S7200实时时钟指令TODW格式

相关文章
  • 西门子plc S7200多个寄存器累加程序

    <p><strong>西门子plc中wincc编程注意事项</strong></p> <p>1、项目程序命名为“项目名称_日期”(修改程序太多,容易记混)。</p> <p>2、改动程序时一定要有原程序的备份(组态硬件

    西门子plc S7200多个寄存器的累加程序,计算CS校验码,如何实现多个寄存器的累加,多个寄存器的地址是连续的,可用指针指令进行累加。

    时间:2022-09-18 14:31:47

  • 西门子plc s7-200实时时钟指令todw用法

    西门子plc s7-200实时时钟指令todw用法

    有关西门子plc s7-200实时时钟指令todw的用法,EN有效时,TODW指令可以将以地址T开始的8 bit的缓冲区中设定的当前时间和日期写入硬件时钟。

    时间:2020-04-08 11:46:10

  • 西门子plc S7200内存填充指令名称与功能

    西门子plc S7200内存填充指令

    西门子plc S7200内存填充指令名称与功能,内存填充指令(FILL_N),指令形式见表,指令功能是内存填充(FILL_N)指令用包含在地址IN中的数值写入N个连续字,从地址OUT开始。

    时间:2016-05-31 01:19:14

  • 西门子S7200 plc表格查找指令的功能

    西门子S7200 plc表格查找指令

    西门子S7200 plc表格查找指令的功能,表格查找指令(TBL_FIND),指令形式见表,表格查找(TBL_FIND)指令是在表格(TBL)中搜索与某些标准相符的数据。

    时间:2016-05-31 00:12:24

  • 西门子S7200 plc浮点数减法指令的用法

    西门子S7200 plc浮点数减法指令的用法

    有关西门子S7200plc浮点数减法指令的用法,浮点数减法指令SUB_R,将两个数相减,结果存放在OUT的输出端,浮点数减法指令程序的设计示例。

    时间:2016-05-30 21:11:10

  • s7200 cpu支持高速计数器的个数是多少

    s7200 cpu支持高速计数器个数

    s7200各种cpu支持高速计数器的个数,cpu的型号不同,支持的高速计数器的个数不同,最多可以设置13种不同的工作模式,附表列出了各种cpu支持的高速计数器的个数。

    时间:2016-05-30 19:29:41

  • 西门子plc s7200中断程序的特点

    西门子plc s7200中断程序

    西门子plc s7200中断程序的特点,中断程序中不允许使用DISI、ENI、HDEF、SCR和END指令,一个程序中最多可有128个中断程序,多个中断程序按照优先级不同进行执行。

    时间:2016-05-30 07:30:45

  • 西门子plc s7200高速计数器指令

    s7200高速计数器指令

    有关西门子plc s7200高速计数器指令的功能,脉冲信号的频率较高,普通计数器由于受扫描周期的影响,不能准确计数,则需要使用高速计数器了。

    时间:2016-05-30 07:20:05

Copyright © 2015 - 2022 dgjs123.com All Rights Reserved

电工天下 版权所有