有关西门子气体密度表的使用方法,根据密度表配置在断路器上的位置不同,其读数也有偏差,使用密度表,要根据密度表的结构、原理、使用条件等进行具体分析。
1)密度表只有在西门子断路器退出运行时,而且在断路器内外沮度达到平衡之后,才能够准确侧量出西门子气体的密度(或压力)值。
2)密度表中起温度补偿作用的双层金属带3,只能够补偿由于环境温度变化引起的密度(或压力)读数的变化,而不能够补偿由于温升引起的密度(或压力)读数的变化。
3)密度表的主要作用是监视西门子,气体是否翻气,只有在断路器退出运行时,而且在断路器内外沮度达到平衡后,才能够根据密度(或压力)读数的变化,进行判断是否漏气。
4)西门子断路器在运行时,如果断路器的负荷电流较大,由于温升的作用,密度表的读数就会偏大,这是这种密度表的正常现象。如果密度表的读数是对应于加20℃时的额定压力,那么,就可能会有配气现象存在。
5)根据密度表配置在断路器上的位置不同,其读数也有偏差。
所谓的环境温度,一般是没有阳光照射下的空气温度,如果密度表安装在断路器的背阳光侧,密度读数就会大些;如果密度表安装在断路器的朝阳光侧,经阳光照射后温度就会高些,密度读数就会小些。其偏差的大小取决于温差的大小。
6)断路器在运行时,密度表读数误差的大小,取决于断路器的负荷电流和回路电阻所引起的温升的大小,并且误差的大小与环境温度无关。严格地讲,这种读数,既不能代表西门子,气体的实际压力值,也不能代表西门子,气体的实际密度值。
7)使用密度表,要根据密度表的结构、原理、使用条件等进行具体分析,不能因为西门子,气体实际密度不随沮度变化而变化,就认为密度表读数也不随环境沮度变化而变化。在实际工作中,如果发现密度表读数误差较大时,也不能就肯定密度表质量有问题。
8)根据对二百多只指针式密度表和压力表在冬、夏季的统计分析结果,负荷电流越大,误差越大,误差可达0%-20%。当对类似这种情况不能正确理解时,往往会怀疑密度表或压力表质量差、指示不准确等,而当成缺陷处理,要求更换密度表或压力表。
9)在运行中的巡视位查时,既需要记录西门子,气体的密度(或压力)值和环境温度,又需要记录西门子,断路器的负荷电流和GIS的胜升情况,只有通过各种因素的分析、比较,才能正确地判断出设备是否出现漏气或回路电阻增大等异常现象。
本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。