西门子s7-300系列plc安装过程与注意事项
1、西门子s7-300系列plc安装示意图
2、s7-300系列plc机架扩展
3、s7-300系列plc的cpu通讯接口
4、s7-300系列plc的i/o模块
5、安装注意事项
1)、不要将交流电源线接到输入端子上,以免烧坏plc;
2)、接地端子应独立接地,不与其它设备接地端串联,接地线裁面不小于2mm2;
3)、辅助电源功率较小,只能带动小功率的设备(光电传感器等);
4)、一般plc均有一定数量的占有点数(即空地址接线端子),不要将线接上;
5)、输出有继电器型,晶体管型(高速输出时宜选用),输出可直接带轻负载(led指示灯等);
6)、plc输出电路中没有保护,因此应在外部电路中串联使用熔断器等保护装置,防止负载短路造成损坏plc;
7)、输入、输出信号线尽量分开走线,不要与动力线在同一管路内或捆扎在一起,以免出现干扰信号,产生误动作;信号传输线采用屏蔽线,并且将屏蔽线接地;为保证信号可靠,输入、输出线一般控制在20米以内;扩展电缆易受噪声电干扰,应远离动力线、高压设备等。
8)、输入/断开的时间要大于plc扫描时间;
9)、plc存在i/o响应延迟问题,尤其在快速响应设备中应加以注意。
本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。