【图】西门子plc逻辑堆栈操作指令的类型与用法

来源:电工天下时间:2015-11-03 14:23:55 作者:老电工手机版>>

西门子plc逻辑堆栈操作指令的类型与用法

西门子s7—200系列plc使用一个9层堆栈来处理所有逻辑操作,它和计算机中的堆栈结构相同。堆栈是一组能够存储和取出数据的暂存单元,其特点是“先进后出”。每一次进行人栈操作,新值放人栈顶,栈底值丢失;每一次进行出栈操作,栈顶值弹出,栈底值补进随机数。逻辑堆栈指令主要用来处理对触点进行的复杂连接。

一、西门子plc逻辑堆栈操作指令的分类

逻辑堆栈指令:逻辑入栈LPS、逻辑读栈LRD和逻辑出栈LPP指令。

1、LPS(Logic Push):逻辑入栈指令(分支电路开始指令)。在梯形图中的分支结构中,可以形象地看出,它用于生成一条新的母线,其左侧为原来的主逻辑块;右侧为若干个新的从逻辑块。从堆栈使用上来讲,LPS指令的作用是把当前运算值复制后压人堆栈,以备后用。

对于右侧第一个新的从逻辑块,由于其之前的逻辑运算结果就是刚复制并入栈的运算值,因此可以直接在LPS指令之后继续编程。

2、LRD(Logic Read):逻辑读栈指令。在梯形图分支结构中,当新母线左侧为主逻辑块时,经过右侧第一个新的从逻辑块的运算,主逻辑块运算结果已经不存在(但在此之前已经被LPS指令复制到堆栈中),要进行后续的从逻辑块编程时,就需要使用LRD指令从堆栈中读回主逻辑块运算结果,所以LRD指令用于第二个以后的从逻辑块编程。从堆栈使用上来讲,LRD读取最近的LPS压人堆栈的内容,而不进行Push和Pop工作。

3、LPP(Logic Pop):逻辑出栈指令(分支电路结束指令)。在梯形图分支结构中,LPP用于LPS产生的新母线右侧的最后一个从逻辑块编程,它在读取完离它最近的LPS压入堆栈内容的同时复位该条新母线。从堆栈使用上来讲,LPP把堆栈弹出一级,堆栈内容依次上移。

西门子plc逻辑堆栈操作指令

图1 LPS、LRD、LPP指令

二、西门子plc逻辑堆栈操作指令的使用说明:

1)由于受堆栈空间的限制(9层堆栈),LPS、LPP指令连续使用时应少于9次。

2)LPS和LPP指令必须成对使用,它们之间可以使用LRD指令。

3)LPS、LRD、LPP指令无操作数。

相关文章
  • 西门子s7-200系列plc顺序控制指令的功能详解

    西门子s7-200系列plc顺序控制指令的功能详解

    西门子s7-200系列plc顺序控制指令的功能,每一个scr程序段一般有三种功能,驱动处理,指定转移条件和目标,转移源自动复位功能,顺序控制指令的应用说明。

    时间:2022-09-20 19:49:31

  • 西门子plc数学运算指令的分类

    西门子plc数学运算指令的分类

    西门子plc数学运算指令的分类,数学运算指令是对存储器数据进行的四则运算、函数运算处理,一般以字或双字的形式进行,数据可以是整数、浮点数。

    时间:2022-09-18 14:29:56

  • 西门子plc触点并联指令的用法

    西门子plc触点并联指令的用法

    西门子plc触点并联指令的用法,触点并联指令为O(Or)、ON(Or Not),有关plc触点并联指令的梯形图与语句表的实例,plc触点并联指令的使用说明。

    时间:2022-09-18 14:29:34

  • S7-1200基本指令:SR、RS用法指南

    S7-1200基本指令:SR、RS用法指南

    本文介绍了西门子S7-1200基本指令SR与RS的用法,置位/复位触发器SR,复位/置位触发器SR,以及s7-1200中置位/复位触发器的应用实例说明,供大家学习参考。

    时间:2022-03-18 06:21:00

  • 西门子s7-200系列plc定时中断指令编程入门

    西门子s7-200系列plc定时中断指令编程入门

    西门子s7-200系列plc定时中断指令编程入门,

    时间:2022-02-05 08:11:01

  • 西门子S7-200系列PLC中断指令第二部分

    西门子S7-200系列PLC中断指令第二部分

    西门子S7-200系列PLC中断指令第二部分,先来复习下中断指令的三要素:激活中断(1次即可);中断事件连接中断程序;开放中断。以上提到的三要素,要求必须包含在中断指令的主程序中。

    时间:2022-02-05 06:42:51

  • 西门子S7-200系列PLC中断指令第一部分

    西门子S7-200系列PLC中断指令第一部分

    西门子S7-200系列PLC中断指令第一部分,中断跟扫描周期无关,响应快,只要中断事件发生才会去执行程序,可以节省时间,避免等待和浪费时间。

    时间:2022-02-05 06:38:11

  • 西门子S7-200 Plc之比较指令入门教程

    西门子S7-200 Plc之比较指令入门教程

    西门子S7-200 Plc之比较指令入门教程,本节来学习下西门子s7-200“比较指令”的知识,下面是比较指令的常见类型:常见操作数,针对B\I\DI\R做下简单的解释。

    时间:2021-10-23 07:16:16

推荐文章

Copyright © 2015 - 2022 dgjs123.com All Rights Reserved

电工天下 版权所有