西门子S7-300中RLO上升沿检测指令与程序扫描时间的关系
来源:电工天下时间:2015-10-31 15:27:23 作者:老电工手机版>>
西门子S7-300中RLO上升沿检测指令与程序扫描时间的关系
问题描述:
S7-300的RLO上升沿检测指令 -(P)- 的作用是不是会受程序扫描时间影响?
1、在FC块中用到-(P)- ,发现程序比较长的时候就出现下图中情况,根本不能用来检测上升沿;
2、当把OB1其他的程序都删掉时,只调用这个FC块时,就可以检测上升沿,不会有问题。
3、尝试-(P)-指令要是不在FC块,直接在OB1中,也是不会有问题。

解答:
P线圈(上升沿检测指令)上面的地址用来保存上一扫描周期的RLO的值,不能使用FB、FC的临时局部变量。改为全局变量或FB的静态变量即可。
因为调用程序时同一级FB、FC的临时变量公用同一片地址区,前面调用的块的临时变量被后面调用的块的临时变量覆盖,所以上升沿检测指令不能正常运行。
在OB1中只调用一个FC,公用的地址区变成该FC独用,所以没有问题。
OB1的临时变量的地址区是OB1单独使用的,所以程序放在OB1里也没有问题。
相关文章西门子plc上升沿与下降沿的作用及编程方法

西门子plc上升沿与下降沿的作用及编程方法,西门子plc上升沿与下降沿的作用及编程方法,以及上升沿和下降沿的主要作用说明。
时间:2022-09-20 19:49:42
西门子s7-200同一数据源不同时间的比较方法

西门子s7-200同一数据源不同时间的比较方法,问题:s7-200同一数据源不同时间怎么比较?同一个地址在不同的时间下获取的数值,然后把这些数值进行比较。
时间:2021-10-23 07:06:27
西门子s7-300定时器的剩余时间参与比较的方法

西门子s7-300定时器的剩余时间参与比较的方法,要求剩余时间值与5s比较,所以MW10中BI剩余时间值应与50(单位为100ms,即5s)比较,在脉冲定时器定时时断开输入端,剩余时间值保持不变。
时间:2020-04-23 10:19:13
西门子s7-300子程序执行时间的是多少

有关西门子s7-300执行子程序时间的查看方法,分享了西门子s7-300执行子程序时间的具体查看步骤,可在主程序调用该子程序的前后分别读取cpu的系统时钟,利用时钟指令fc34进行相减进行编程运算。
时间:2020-04-08 13:32:13
西门子s7-300 cpu系统扫描循环时间的查看办法

如何查看西门子s7-300中cpu系统扫描循环时间,有二种方法,方法1:将程序下载到plc中,在线连接并查看cpu信息,方法2:通过将OB1对应的临时变量传到M区中,读取CPU的扫描循环时间。
时间:2020-04-08 11:52:20
西门子s7-300中cpu扫描时间过长系统停机怎么办?

西门子s7-300中cpu扫描时间过长导致系统停机的解决方法,CPU会因看门狗超时而导致系统停机,同时会触发定时错误OB80,可以参考下本文的解决方法与步骤。
时间:2020-04-08 11:51:37
plc地址上升沿检测指令功能与应用实例

有关plc地址上升沿检测指令的用法,介绍了plc地址上升沿检测指令的符号与功能,并举了一个plc地址上升沿检测指令的应用实例,供大家学习参考。
时间:2020-03-13 07:35:45
西门子plc产品数量检测控制程序的例子

本文介绍了西门子plc实现的数量检测控制程序,在传输带上传输工件,用传感器检测通过的产品数量,来看下整个产品数量检测控制程序的功能与实现过程。
时间:2020-03-12 13:55:13





