西门子s7-300仿真不能修改变量表中变量值的问题
问题:
用仿真软件plcsim调试程序时修改变量表中的值,点击“触发修改数值”按钮,出现提示信息“(D0A1) 功能在当前保护级别中不被允许”。应该如何修改CPU保护等级?
答:这是因为仿真软件的模式为RUN,将运行模式改为“RUN-P”即可。
计时器计数器初始值为负会怎么样
计时器、计数器 初始值都是INT型,但是实际使用中初始值设定都为正值,如果为负值会怎么样,另外选INT类有何益处?
答:1、如果为负值会怎么样?
没有规矩不成方圆,西门子S7都是这样规定:即必须都是正正数。例如,计数值:二进制编码计数数值(0 - 999).。如果为负值系统会给出出错提示。
如果在实际应用中遇到负值,需要适应S7的规定。其实计时器计数器初始值都是原点值,如果是负值也适应S7的这个规定。
2、选择INT类的好处是什么?
INT类这样的数据类型就是带符号的。