西门子s7-200 plc计数器指令的使用方法

来源:电工天下时间:2015-10-30 20:17:41 作者:老电工手机版>>

以下是电工技术之家(www.dgjs123.com)整理的 西门子s7-200 plc计数器指令的使用方法,包括西门子s7-200 plc的计数器指令、西门子plc高速计数器的控制字和状态字、西门子plc中指令的操作数等内容,一起来看看。

一、西门子s7-200 plc的计数器指令

西门子S7-200PLC的计数器梯形图与指令表编程方法如图1,图中的PV为计数设定值输入端,R为复位输入端。

西门子s7-200 plc的计数器指令1

二、西门子plc高速计数器的控制字和状态字
 
1、控制字节

定义了计数器和工作模式之后,还要设置高速计数器的有关控制字节。
每个高速计数器均有一个控制字节,它决定了计数器的计数允许或禁用,方向控制(仅限模式0、1和2)或对所有其他模式的初始化计数方向,装入当前值和预置值。
控制字节每个控制位的说明如表1所示。

2、状态字节
每个高速计数器都有一个状态字节,状态位表示当前计数方向以及当前值是否大于或等于预置值。
每个高速计数器状态字节的状态位如表2所示。状态字节的0-4位不用。监控高速计数器状态的目的是使外部事件产生中断,以完成重要的操作。

表1 HSC的控制字节

西门子plc高速计数器的控制字和状态字2

表2 高速计数器状态字节的状态位

西门子plc高速计数器的控制字和状态字3

三、西门子plc中指令的操作数

I:数字量输入(DI) Q:数字量输出(DO) AI:模拟量输入 AQ:模拟量输出。
V:变量存储区,可以按位、字节、字或双字来存取V 区数据 M:位存储区,可以按位、字节、字或双字来存取M区数据 T:定时器存储区,用于时间累计,分辨率分为1ms、10ms、100ms三种 C:计数器存储区,用于累计其输入端脉冲电平由低到高的次数。CPU提供了三种类 型的计数器:一种只当位等于1时,通常打开(LD、A、O)触点关闭(打开)。当位等于0时,通常关闭(LDN、AN、ON)触点关闭(打开)。能增计数;一种只能减计数;另外一种既可 以增计数,又可以减计数。

相关文章
  • 西门子plc的计数器指令使用说明

    西门子plc的计数器指令使用说明

    西门子plc的计数器指令的使用说明,西门子s7—200系列plc的计数器分为一般用途计数器与高速计数器,一般用途计数器用来累计输入脉冲的个数,包括增计数器、减计数器、增、减计数器等。

    时间:2020-04-23 09:54:55

  • 西门子S7-200高速计数器的模式与输入点

    西门子S7-200高速计数器的模式与输入点

    有关西门子S7-200高速计数器的模式与输入点,若选择了HSC0的模式1,则外部高速计数输入点应接在I0.0,外部复位点应接在I0.2,感兴趣的朋友参考下。

    时间:2020-04-08 13:34:54

  • 西门子plc s7-300 计数器输出状态问题解答

    西门子plc s7-300 计数器输出状态问题解答

    西门子plc s7-300 计数器输出状态问题问题:在使用西门子plc进行编程时,加计数器的输出位或常开触点应在计数值到达预置值时接通,但s7-300的加计数器的计数值到达预置值时,其输出

    时间:2020-03-15 10:36:47

  • 西门子plc的计数器指令功能说明

    西门子plc的计数器指令功能说明

    西门子plc的计数器指令1、S_CUD 加减计数2、S_CU 加计数器3、S_CD 减计数器4、-(SC) 计数器置初值5、-(CU) 加计数器线圈6、-(CD) 减计数器线圈计数器指令包括增计数器、减

    时间:2020-03-15 10:30:51

  • s7200 cpu支持高速计数器的个数是多少

    s7200 cpu支持高速计数器个数

    s7200各种cpu支持高速计数器的个数,cpu的型号不同,支持的高速计数器的个数不同,最多可以设置13种不同的工作模式,附表列出了各种cpu支持的高速计数器的个数。

    时间:2016-05-30 19:29:41

  • 西门子plc s7200高速计数器指令

    s7200高速计数器指令

    有关西门子plc s7200高速计数器指令的功能,脉冲信号的频率较高,普通计数器由于受扫描周期的影响,不能准确计数,则需要使用高速计数器了。

    时间:2016-05-30 07:20:05

  • 西门子S7-200 PLC如何判断A/B相正交计数器方向

    西门子S7-200判断A/B相正交计数器方向

    有关西门子S7-200 PLC判断A/B相正交计数器方向的方法,介绍了A/B 相正交计数器原理,如何在S7-200 PLC中判断A/B相正交计数器方向,注意判断方向的时间间隔是设置的定时中断周期的两倍。

    时间:2015-12-13 10:14:34

  • 【图】西门子s7-200高速计数器的用法举例

    西门子s7-200高速计数器的用法

    西门子s7-200高速计数器的用法举例,高速计数器的实际输入根据选择的高速计数器号和模式来确定,使用多个高速计数器,则被某一高速计数器占用了的输入点,其它高速计数器不能再使用。

    时间:2015-11-04 19:27:51

推荐文章

Copyright © 2015 - 2022 dgjs123.com All Rights Reserved

电工天下 版权所有