西门子s7-300 plc模拟量输入输出模块的功能
1、基本概况
S7-300的CPU用16位的二进制补码表示模拟量值。其中最高位为符号位S,“0”表示正值,“1”表示负值,被测值的精度可以调整,取决于模拟量模块的性能和它的设定参数,对于精度小于15位的模拟量值,低字节中幂项低的位不用。
S7-300模拟量输入模块可以直接输入电压、电流、电阻、热电偶等信号,而模拟量输出模块可以输出0~10 V、1~5 V、-10 V~10 V、0~20 mA、4~20 mA等模拟信号。
2、模拟量输入模块SM331
模拟量输入(简称模入(AI))模块SM331目前有三种规格型号,即8AI×l2位模块、2AI×l2位模块和8AI×l6位模块。
SM331主要由A/D转换部件、模拟切换开关、补偿电路、恒流源、光电隔离部件、逻辑电路等组成。A/D转换部件是模块的核心,其转换原理采用积分方法,被测模拟量的精度是所设定的积分时间的正函数,也即积分时间越长,被测值的精度越高。SM331可选四档积分时间:2.5 ms、16.7 ms、20 ms和l00 ms,相对应的以位表示的精度为8、12、12和14。
SM331与电压型传感器的连接,如图1。
图1 输入模块与电压型传感器的连接
SM331与2线电流变送器的连接如图2a)所示,与4线电流变送器的连接如图2b)所示。4线电流变送器应有单独的电源。
图2 输入模块与2/4线变送器电流输入的连接
3、模拟量输出模块SM332
模拟量输出(简称模出(AO))模块SM332目前有三种规格型号,即4AO×l2位模块、2AO×12位模块和4AO×l6位模块,分别为4通道的12位模拟量输出模块、2通道的12位模拟量输出模块、4通道的16位模拟量输出模块。
SM332可以输出电压,也可以输出电流。在输出电压时,可以采用2线回路和4线回路两种方式与负载相连。采用4线回路能获得比较高的输出精度。
本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。