cpu扫描时间过长导致cpu系统停机怎么办?
来源:电工天下时间:2015-10-20 14:29:23 作者:老电工手机版>>
cpu扫描时间过长导致cpu系统停机的解决方法
西门子s7-300 cpu的看门狗时间默认为150ms,最大值可以设置6000ms。如果用户程序的执行时间大于硬件组态中所设定的CPU的扫描周期的监控时间,则CPU会因看门狗超时而导致系统停机,同时会触发定时错误OB80。
操作步骤:
在“SIMATIC Manager”编程软件中的硬件组态“HW Config”的机架中双击组态好的S7-300的CPU中,在弹出的属性对话框中选中“周期/时钟存储器”,然后修改“扫描周期监视时间(ms)”,该时间的取值范围为1-6000ms。
如图: