有关wincc与西门子s7等上位软件通讯的问题,介绍了CP5611与S7的MPI通讯、CP5611与S7的Profibus DP通讯、IE Genaral(普通以太网卡)与S7的以太网通讯的方式及解决方案。
1、CP5611与S7的MPI通讯
A、WinCC,驱动内置,直接支持。
B、iFix,iFix自己的IO Driver中没有MPI驱动,可以安装S7A for iFix驱动。
C、Intouch,Intouch的IO Server中没有MPI驱动,应该安装OPC Server。
用西门子SimaticNet。需要Profibus SoftNet-S7授权。
6GK17045CW633AA0 RMB7845。50
5CW63中的63代表版本号V6。
3,现在最新的该是5CW64了
其他厂家的没有内置MPI驱动的监控软件也类似。比如AB RSView等。
D、Citect,Wizcon,力控,组态王,紫金桥等,驱动内置,直接支持。
其实这些软件很多都是用Prodave写的底层库驱动。
小贴士:
A、CP5512和CP5611一样,区别仅仅在于CP5512用于笔记本做现场调试,一般很少实际长时间用于工程现场而已。
B、MPI方式组网,站点数理论值最大只能是32,但是CP5611最多只能支持8个MPI连接。每台电脑仅支持1块CP5611卡。
C、如果电脑要通过MPI连接的PLC数量多于8,而小于31,可以换用CP5613卡。
D、CP5611最常用的速率是187。5K。在跟某些机型连接时,可以达到12M。
某些机型是那些呢?是那些MPI/DP口,如400全系列的X1口,31X-2PN的X1口,318-2DP的X1口,319-3PN的X1口。
当然了,19。2K的速度也是支持的,但是买了CP5611而用19。2K的话,人家会认为我们脑子有问题,这样还不如买跟PC Adtaper,还能省些银子。
E、用CP5611时,电脑可以有多台,每个CPU能跟多少台电脑进行通讯,取决于该机型的具体型号,S7-300参数可以在Step7中的硬件\CPU\通讯中有连接资源的设置。S7-400的应该在硬件\CPU\存储器中有通讯资源的设置。
2、CP5611与S7的Profibus DP通讯
A、WinCC,一般是在DP链路上走S7协议,驱动内置,直接支持。可连接8个PLC
B、iFix,iFix自己的IO Driver中没有DP驱动,应该安装OPC Server。
西门子SimaticNet。需要Profibus SoftNet-DP授权。
6GK17045DW633AA0 RMB5868。50 (V6。3)
这个目前看来仅可以使用SimaticNet。
注意,当这样做时,计算机算个2类DP主站,CP5611可以支持多于8个的PLC。
走DP协议最多可以支持60个PLC做DP从站。
即使是WinCC,要用CP5611连接超过8个以上的PLC时,也需要SimaticNet。
不建议计算机和做DP主站的PLC来连接,即使要连接,数量最好不要超过1个PLC
C、Intouch,同iFix。
D、Citect,Wizcon,力控,组态王,紫金桥等,同iFix。
备注:
A、原来以为CP5611跟DP口通讯(比如315-2DP的X2口),只能做DP主站,
其实不是,也是可以做DP从站的,可以被1个DP主站来挂接,这个主站可以是plc,也可以是计算机,但是在计算机监控软件和PLC通讯的方案中这样做没有任何意义。
B、因为DP链路上可以走S7协议。
所以理论上Profibus SoftNet-S7 可以替代Profibus SoftNet-DP。
3、IE Genaral(普通以太网卡)与S7的以太网通讯:
重点:
A、WinCC,驱动内置,可以走TCP/IP,也可以走ISO,最多支持8个PLC站点。
B、iFix,iFix自己的IO Driver中没有以太网TCP/IP驱动,可以安装S7A for iFix驱动。很好用。S7A驱动具体支持几个PLC的连接数量不详,但是绝对不止8个。
如果走ISO协议,可以使用V6版本的SIX驱动。也还行。
不建议使用iFix的SI7驱动,那个驱动还是要SimaticNet的。与其那样还不如用OPC呢。不过在使用软冗余时,SI7驱动支持以太网地址的冗余。
SL4驱动可以不需要SimaticNet,但是还是不建议使用,呵呵。因为是个L4层的驱动,连接S7以太网会麻烦一些,连接S5以太网时可以考虑。
C、Intouch,请使用最新的DA Server类驱动,西门子以太网驱动的叫SI Direct。
D、Citect,力控,紫金桥等,有S7以太网驱动,具体支持的PLC联接数量不祥。
组态王,RSView等没有内置S7以太网驱动的则需要OPC Server。
方案甲:西门子SimaticNet。
IE SOFTNET-S7 LEAN,最多支持8个PLC以太网连接,
6GK17041LW633AA0 RMB5774。00 (V6。3)
IE SOFTNET-S7,最多支持64个PLC以太网连接,
6GK17041CW633AA0 RMB13081。00 (V6。3)
注意,每台电脑仅支持1块IE Genaral!
方案乙:使用全球最有名的OPC Server--KEPWare。
有西门子以太网驱动。主要是TCP/IP协议的。
理论上支持16个普通网卡(不知道电脑有那么多PCI槽吗?)
每个网卡支持64个PLC以太网连接。总数支持127个连接。
本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。