西门子s7-1200操作系统固件版本更新步骤
西门子s7-1200安装CPU固件更新版本,步骤:
将一张空的 SIMATIC MC 24MB 存储卡插入到已连接到计算机的 SD 读卡器/写卡器中。
如果想循环使用一个包含用户程序或其它固件更新版本的 SIMATIC 存储卡,则必须在下载固件更新版本之前删除“S7_JOB.S7S”文件及所有文件夹 (例如 “SIMATIC.S7S” 或 “FWUPDATE.S7S”)。使用 Windows 资源管理器显示存储卡的内容,并删除文件及文件夹。
注意事项:
请勿从存储卡上删除隐藏文件“__LOG__”和“crdinfo.bin”。
存储卡要求文件“__LOG__”和“crdinfo.bin”必须存在。如果删除了这些文件,则 CPU 无法使用该存储卡。
下载与所用 CPU 型号适配的 CPU 固件更新文件。双击该更新文件,将文件目标路径设置为 SIMATIC 存储卡的根目录,然后开始解压缩。解压缩完成后,存储卡的根目录将包含“FWUPDATE.S7S”目录和“S7_JOB.S7S”文件。
警告:
在安装 CPU 固件更新版本之前请确认 CPU 没有运行任何程序。
安装固件更新版本将使 CPU 进入 STOP 模式,这将影响在线过程或机器的运行。过程或机器的意外操作会导致人员死亡或受伤和/或财产损失。
插入存储卡前,请务必确保 CPU 处于离线模式且处于安全状态。
将存储卡插入到 CPU 中。如果 CPU 处于 RUN 模式,则 CPU 将转入 STOP 模式。维护 (MAINT) LED 闪烁,指示需要对存储卡进行检查。
重新启动 CPU,开始固件更新。也可从 STEP 7 将 STOP 模式转为 RUN 模式或复位存储器 (MRES) 来重启 CPU。
CPU 重启后,将固件更新版本复制到装载存储器。RUN/STOP LED 将交替闪烁绿色和黄色,表示正在复制更新版本。当 RUN/STOP LED 点亮 (黄色常亮) 且 MAINT LED 闪烁时,表示复制过程完成。然后可以拨出存储卡。
拨出存储卡后,再次重启 CPU (重新上电或其它重启方法) 来装载新固件。
用户程序和硬件配置将不受固件更新的影响。CPU 上电后,CPU 将进入所组态的启动状态。
本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。