plc常见故障与异常的检查方法
来源:电工天下时间:2015-10-07 11:09:28 作者:老电工手机版>>
plc维修故障检修重点:
一、cpu异常
cpu异常报警时,应检查cpu单元连接于内部总线上的所有器件。具体方法是依次更换可能产生故障的单元,找出故障单元,并作相应处理。
二、存储器异常
存储器异常报警时,如果是程序存储器的问题,通过重新编程后还会再现故障。这种情况可能是噪声的干扰引起程序的变化,否则应更换存储器。
三、输入/输出单元异常、扩展单元异常
发生这类报警时,应首先检查输入/输出单元和扩展单元连接器的插入状态、电缆连接状态,确定故障发生的某单元之后,再更换单元。
四、不执行程序
一般情况下可依照输入---程序执行---输出的步骤进行检查 plc常见故障
(1) 输入检查是利用输入led指示灯识别,或用写入器构成的输入监视器检查。当输入led不亮时,可初步确定是外部输入系统故障,再配合万用表检查。如果输出电压不正常,就可确定是输入单元故障。当led亮而内部监视器无显示时,则可认为是输入单元、cpu单元或扩展单元的故障。
(2) 程序执行检查是通过写入器上的监视器检查。当梯形图的接点状态与结果不一致时,则是程序错误(例如内部继电器双重使用等),或是运算部分出现故障。
(3) 输出检查可用输出led指示灯识别。当运算结果正确而输出led指示错误时,则可认为是cpu单元、1/0接口单元的故障。当输出led是亮的而无输出,则可判断是输出单元故障,或是外部负载系统出现了故障。
另外,由于plc机型不同,1/0与led连接方式的不一样(有的接于1/0单元接口上,有的接于1/0单元上)。所以,根据led判断的故障范围也有差别。
五、部分程序不执行
检查方法与前项相同
但是,如果计数器、步进控制器等的输入时间过短,则会出现无响应故障,这时应该校验输入时间是否足够大,校验可按输入时间<输入单元的最大响应时间+运算扫描时间乘以2的关系进行。
六、电源的短时掉电,程序内容也会消失:plc常见故障
(1) 这时除了检查电池,还要进行下述检查
(2) 通过反复通断plc本身电源来检查。为使微处理器正确启动,plc中设有初使复位点电路和电源断开时的保存程序电路。这种电路发生故障时,就不能保存程序。所以可用电源的通、断进行检查。
(3) 如果在更换电池后仍然出现电池异常报警,就可判定是存储器或是外部回路的漏电流异常增大所致。
(4) 电源的通断总是与机器系统同步发生,这时可检查机器系统产生的噪声影响。因为电源的断开是常与机器系统运行同时发生的故障,绝大部分是电机或绕组所产生的强噪声所致。
七、prom不能运转:
先检查prom插入是否良好,然后确定是否需要更换芯片
八、电源重新投入或复位后,动作停止:
这种故障可认为是噪声干扰或plc内部接触不良所致。噪声原因一般都是电路板中小电容容量减小或元件性能不良所致,对接触不良原因可通过轻轻敲plc机体进行检查。还要检查电缆和连接器的插入状态。
相关文章plc中rs485通信接口常见故障原因与处理方法

有关plc中rs485通信接口常见故障的原因与解决方法,plc的rs-485口经非隔离的pc/ppi电缆与电脑连接、plc与plc之间连接或plc与变频器、触摸屏等通信时时有通信口损坏现象发生。
时间:2021-11-22 09:19:44
plc梯形图中定时器怎么编写?

plc梯形图中定时器怎么编写?先明白定时器的功能,在plc编程中与时间有关的均可以采用定时器,从字面上分析定时器就是设定一段时间,定时器触发开始计时,等待时间到达线圈闭合。
时间:2021-10-22 10:06:40
plc定时器扩展方法梯形图的二种方式

有关plc定时器扩展方法梯形图的二种方式,通过二张图来了解plc定时器扩展方法用梯形图是如何表示的,一起来了解下。
时间:2020-12-10 09:41:55
【图】plc通讯故障的检查顺序与内容

plc通讯故障的检查顺序与内容,当plc通讯出现不正常时,需要进行plc通讯故障检查维修工作,检查顺序与内容,见图中所示。
时间:2020-02-20 10:46:51
plc控制系统日常维护与故障排除方法

有关plc控制系统日常维护与故障排除方法,plc日常维护和保养的主要内容是更换保险丝和锂电池,介绍了调换锂电池的步骤、i/o模块的更换方法等。
时间:2020-02-13 17:52:11
【图】最简单的plc计时程序

分享一个最简单的plc计时程序,该程序使用特殊辅助继电器M8013(1s脉冲输入)做为秒计时器,它是利用plc中的“c”计数器完成计时的,感兴趣的朋友参考下。
时间:2019-11-17 07:44:59
防止plc死机与误动作故障的常用方法

在电工技术当中,除了接触器、继电器等电气控制系统外,plc(可编程控制器)已是电工技术的热门应用,在使用plc的过程中,经常会遇到plc死机与误动作的故障,多半是plc电源质量问题引起的。
时间:2019-11-02 13:47:06
plc控制系统的故障诊断流程图解

有关plc控制系统的故障诊断流程图解,包括plc控制系统故障的宏观诊断,plc控制系统的故障自诊断,分为总体诊断,电源故障诊断与运行故障诊断等。
时间:2016-03-07 05:08:38
- 上一篇:plc高速计数器及指令格式
- 下一篇:plc常见故障与部件更换方法





