plc故障检查关键五步
来源:电工天下时间:2020-02-06 08:44:17 作者:老电工手机版>>
有关plc故障检查方法,关键五步,pwr(电源)灯亮否,pwr(电源)灯亮否,run(运行)灯亮否,batt(电池)灯亮否,如果cpu是工作的,可用run继电器来检查其它几个电源的工作。
plc故障检查方法
5个plc常见故障:“pwr(电源)灯亮否?”、“pwr(电源)灯亮否?”、“run(运行)灯亮否?”、“batt(电池)灯亮否?”、“在多框架系统中,如果cpu是工作的,可用run`继电器来检查其它几个电源的工作。”,以及每一个plc常见故障对应的处理方法。
1、pwr(电源)灯亮否?
如果不亮,在采用交流电源的框架的电压输入端(98-162vac或195-252vac)检查电源电压;对于需要直流电压的框架, 测量+24vdc和0vdc端之间的直流电压,如果不是合适的ac或dc电源,则问题发生在sr plc之外。如ac或dc电源电压正常,但pwr灯不亮,检查保险丝,如必要的话,就更换cpu框架。
2、pwr(电源)灯亮否?
如果亮,检查显示出错的代码,对照出错代码表的代码定义,做相应的修正。
3、run(运行)灯亮否?
如果不亮,检查编程器是不是处于prg或load位置,或者是不是程序出错。如run灯不亮,而编程器并没插上,或者编程器处于run方式且没有显示出错的代码,则需要更换cpu模块。
4、batt(电池)灯亮否?
如果亮,则需要更换锂电池。由于batt灯只是报警信号,即使电池电压过低,程序也可能尚没改变。更换电池以后, 检查程序或让plc试运行。如果程序已有错,在完成系统编程初始化后,将录在磁带上的程序重新装入plc。
5、在多框架系统中,如果cpu是工作的,可用run`继电器来检查其它几个电源的工作。如果run继电器未闭合(高阻态),按上面讲的第一步检查ac或dc电源如ac或dc电源正常而继电器是断开的,则需要更换框架。
相关文章plc中rs485通信接口常见故障原因与处理方法

有关plc中rs485通信接口常见故障的原因与解决方法,plc的rs-485口经非隔离的pc/ppi电缆与电脑连接、plc与plc之间连接或plc与变频器、触摸屏等通信时时有通信口损坏现象发生。
时间:2021-11-22 09:19:44
plc检查有效性的指令用法

在plc编程中检查数值的有效性,可用到的指令是什么,比较数值的有效性就是检查是否为实数,这里说一说plc检查有效性的指令用法,供大家学习参考。
时间:2020-03-18 09:52:48
【图】plc通讯故障的检查顺序与内容

plc通讯故障的检查顺序与内容,当plc通讯出现不正常时,需要进行plc通讯故障检查维修工作,检查顺序与内容,见图中所示。
时间:2020-02-20 10:46:51
plc控制系统日常维护与故障排除方法

有关plc控制系统日常维护与故障排除方法,plc日常维护和保养的主要内容是更换保险丝和锂电池,介绍了调换锂电池的步骤、i/o模块的更换方法等。
时间:2020-02-13 17:52:11
防止plc死机与误动作故障的常用方法

在电工技术当中,除了接触器、继电器等电气控制系统外,plc(可编程控制器)已是电工技术的热门应用,在使用plc的过程中,经常会遇到plc死机与误动作的故障,多半是plc电源质量问题引起的。
时间:2019-11-02 13:47:06
plc控制系统的故障诊断流程图解

有关plc控制系统的故障诊断流程图解,包括plc控制系统故障的宏观诊断,plc控制系统的故障自诊断,分为总体诊断,电源故障诊断与运行故障诊断等。
时间:2016-03-07 05:08:38
【图】plc故障排除顺序流程图

plc故障排除顺序流程图,包括总体检查、电源故障检查、运行故障检查、输入输出故障检查与外部环境检查等,根据总体检查流程图找出故障点的大方向,逐渐细化,以找出具体故障。
时间:2015-10-14 15:44:27
【图】基于plc的多故障报警控制的语句实例

基于plc的多故障报警控制的语句实例,该程序由脉冲触发控制、故障指示灯、蜂鸣器逻辑控制和报警控制电路四部分组成,采用模块化设计,可以实现更多故障报警控制。
时间:2015-10-12 11:40:01
- 上一篇:成为plc梯形图编程高手的必由之路
- 下一篇:选购plc可编程控制器的注意事项