plc梯形图程序故障自诊断与自处理的方法

作者:老电工时间:2020-01-28 06:47:29

有关plc梯形图程序故障自诊断与自处理的方法,plc具有自诊断功能,如出现故障,借助自诊断程序可以找到出现故障的部件,包括超时检测与逻辑错误检查等。

plc梯形图程序故障诊断与处理方法

plc具有很完善的自诊断功能,如出现故障,借助自诊断程序可以方便的找到出现故障的部件,更换后就可以恢复正常工作。

故障处理的方法可参看s7-200系统手册的故障处理指南。

实践证明,外部设备的故障率远高于plc,而这些设备故障时,plc不会自动停机,可使故障范围扩大。

为了及时发现故障,可用梯形图程序实现故障的自诊断和自处理。

1、超时检测

机械设备在各工步的所需的时间基本不变,因此可以用时间为参考,在可编程控制器发出信号,相应的外部执行机构开始动作时起动一个定时器开始定计时,定时器的设定值比正常情况下该动作的持续时间长20%左右。

如某执行机构在正常情况下运行10s后,使限位开关动作,发出动作结束的信号。

在该执行机构开始动作时起动设定值为12s的定时器定时,若12s后还没有收到动作结束的信号,由定时器的常开触点发出故障信号,该信号停止正常的程序,起动报警和故障显示程序,使操作人员和维修人员能迅速判别故障的种类,及时采取排除故障的措施。

2、逻辑错误检查

在系统正常运行时,plc的输入、输出信号和内部的信号(如存储器为的状态)相互之间存在着确定的关系,如出现异常的逻辑信号,则说明出了故障。

因此,可以编制一些常见故障的异常逻辑关系,一旦异常逻辑关系为on状态,就应按故障处理。如机械运动过程中先后有两个限位开关动作,这两个信号不会同时接通。

若它们同时接通,说明至少有一个限位开关被卡死,应停机进行处理。

在梯形图中,用这两个限位开关对应的存储器的位的常开触点串联,来驱动一个表示限位开关故障的存储器的位就可以进行检测。

本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。

猜你喜欢

首页 > plc > plc基础教程