plc上电后无反应问题的处理方法
来源:电工天下时间:2022-07-10 07:15:09 作者:老电工手机版>>
plc上电后无反应问题的处理方法
故障现象:一台型号为fxon-60mr的plc上电以后,电源灯不亮,plc没有反应,不能工作。
故障分析与处理:
分解plc的cpu板、i/o板和电源板,首先检查电源部分,目测没有发现元件损坏、变色,缺损、漏液等现象。
用万用表初步检测整流桥、开关管、变压器、稳压块等基本正常,熔断器正常。于是单独给电源板上电,监测交流220v整流桥输出电压330v,正常,监测开关变压器的负载绕组整流输出电压值为0v,证明开关电源没有正常工作。
这个plc的开关电源部分应用了一片7脚厚膜集成电路strm6548,开关管及其驱动等附属电路全部集成在芯片内部,使开关电源的设计非常简练。
由于没有找到厚膜块的技术资料,于是对照线路板实物图,手绘了6548的应用外围电路,一台6548的1脚接开关管漏极,2脚接开关管的源极,3脚接地,4脚接330q电阻与2脚连接,5脚接两个47kω/2w串联电阻接到整流桥直流输出端;开关变压器的反馈绕组整流输出端。
6脚接光耦,7脚接地。画完电路以后发现,厚膜的5脚是启动电压脚和反馈电压脚,上电后先由两个47kω电阻串联的电路从330v整流输出电压处取来12v左右的启动电压使开关电源振荡输出,然后再由开关变压器的反馈绕组整流输出电压来维持开关电源的振荡,使开关电源正常工作,用万用表检测厚膜的5脚电压,电源板上电后5脚有11v的直流电压,检测反馈整流滤波二极管及电容,发现50 v/47μf的电解电容容量偏小,于是换上一个新的电解电容后,再给电源板上电,再用万用表检测开关变压器的负载绕组整流输出端电压24v,正常了。
把plc的各部分总装完毕,给plc上电试机,plc运行一切工作正常。
相关文章plc单脉冲程序的功能说明

plc单脉冲程序,从给定信号(X0)的上升沿开始产生一个脉宽一定的脉冲信号(Y1),无论输入X0接通的时间长短怎样,输出Y1的脉宽都等于T1的定时时间2s(plc单脉冲程序)。
时间:2022-09-19 11:17:08
plc整数与双整数及实数的功能说明

plc整数与双整数及实数的功能,16位整数(INT)是有符号数,32位整数(DINT)的最高位为符号位,32位浮点数(REAL)为称实数,通过PT100温度修正程序来了解其用法。
时间:2022-09-18 13:08:36
plc与变频器如何接线(附接线图)

有关plc与变频器的接线图,学习下plc连接变频器的接线方法,感兴趣的朋友参考下。
时间:2022-09-18 13:08:17
plc查表操作指令的功能说明

plc查表操作指令的功能说明,表功能指令包括填表、查表、先进先出和后进先出指令,表功能指令实现对数据(只能是字型数据)的存取操作,在查表指令的语句表中,运算符不采用编码形式,而是直接使用。
时间:2022-09-18 13:08:13
plc的核心概念,plc基础知识入门

plc的核心概念,什么是plc,PLC可编程序控制柜采用工业级芯片作为控制核心,PLC的产生和发展电气电路,PLC替代电气控制的发展过程,plc与plc控制系统的特点。
时间:2022-09-18 13:07:30
plc上升沿与下降沿的作用

plc中上升沿与下降沿的作用,信号的上升沿和下降沿是什么,上升沿与下降沿的作用原理,上升沿就是从0变成1中间的过程,下降沿就是从1变成0中间的过程,上升沿和下降沿的特别任务。
时间:2022-09-16 11:23:07
常见的几款PLC指令对比图

常见的PLC产品,主要包括欧姆龙PLC、三菱FX系列PLC、LG MASTER系列PLC、松下PLC和西门子PLC,以下是这几大PLC产品的指令说明及对比,供大家学习参考。
时间:2022-07-17 05:26:08
学习PLC需要先学习继电器控制吗?

在学习PLC基础知识之前,是否需要先学习继电器控制,能够问出这个问题的人,在学习下算是比较用的了,答案是肯定的,最好先学习下继电器控制方面的知识,下面具体来了解下。
时间:2022-07-17 05:26:08
- 上一篇:plc变频器故障原因与维修步骤
- 下一篇:plc功能指令的通用格式与数据结构





