plc连接与安装布线要求
来源:电工天下时间:2020-01-28 06:47:32 作者:老电工手机版>>
有关plc连接与安装布线的要求,plc连接的基本要求,连接线的布置,电源线的布置,以及电源干扰、高频干扰、接地干扰、感性负载通断干扰、电磁干扰的预防措施。
plc连接与安装布线要求
正确的连接是保证plc正常工作的前提条件。连接的错误或不良不仅影响到plc工作的可靠性与稳定性,而且还可能引起机械设备和plc硬件的误动作一故障甚至损坏,引发火灾等安全性事故,必须予以重视。
一、plc连接的基本要求
由于plc控制对象与plc模块规格、型号的不同,plc的连接可能有所区别,但总体说来,plc的连接应遵循如下的共同原则:
1、plc的全部连接必须正确无误,尤其对于电源电压、控制电压的种类、电压、极性等,必须仔细检查,确保正确。
2、plc的连接必须保证牢固、可靠、符合规范。
3、连接导线的绝缘等级、线径必须与负载的电压、电流相匹配;导线的颜色必须符合标准的规定。
4、plc的连接作业必须在断电的情况下,由具备相应专业资格的人员负责实施。
5、plc模块、连接电缆的插、拔应在plc断电的情况下,按照规定的方法与步骤进行。
6、接触PLC前,应通过接触接地金属部件放掉人身体上的静电。
二、plc连接线的布置
合理布置plc连接线,可以减少、消除线路中的干扰,提高可靠性。plc的连接线、电缆等最好根据电压等级与信号的类型进行分类敷设。
图7-5.1所示为推荐的较合理的PLC电缆敷设方式:

图7-5.1中的电缆敷设采用了“分层敷设”方式,在“走线槽”内部采用了图7-5.2所示的隔离措施;在“走线槽”外部,通过金属屏蔽外壳予以密封,这样可以起到有效防止电磁干扰的作用。

当然,在实际使用时,考虑成本等方面的因素,要完全按照PLC生产厂家的要求布置可能会有一定的困难。即使如此,对于动力电缆与控制电缆、信号电缆还是以分开敷设为宜,在电气柜内,也尽可能予以“分槽”布置。
三、电源线布置
plc对输入电源的要求相对较低,通常较容易满足要求,但是,当供电线路存在干扰或电网波动剧烈时,为了保证plc的正常工作,应考虑在电源输入回路加隔离变压器、浪涌吸收器或者采取稳压措施。
在plc的外部电源连接方面,应考虑如下几点:
1、plc的输入电源、i/o电源与设备的其他电源,原则上也应分开布线,各电源回路应具有独立的保护电路。
2、采用隔离变压器时,隔离变压器到plc电源之间的连线尽可能短,以减小线路中的干扰。
3、plc的电源连接线应有足够的线径,以减小线路的压降。
4、dc回路与ac回路应尽可能分开布线。来自:电工天下
5、当输入/输出连线无法与动力线分开敷设时,输入/输出尽可能采用屏蔽电缆,并在plc侧将屏蔽层接地;输入信号与输出信号也不宣布置在同一电缆内,应采用单独的连接电缆。
6、当输入电源可能存在较大的干扰时,应采取必要的抗干扰措施(详见下述)。
7、原则上,plc的i/o连接线不应超过20m,当大于此长度时,应采取必要的措施,防止干扰与线路压降的增大。
8、扩展单元的电缆是容易受到干扰的部位,连接时应保证它与动力线的距离在30~50mm。
四、干扰及其预防
为了防止线路中的干扰对plc系统可靠性的影响,可以根据如下不同情况,采取相应的措施。
1、电源干扰。
电源干扰主要来自外部线路中的雷击、设备内部的大功率负载的启动/停止、接触器等的通/断等。
防止电源干扰的对策是在plc电源的进线安装隔离变压器、浪涌吸收器,以吸收线路的干扰电压:同时将plc与设备的连线利用接地良好的金属软管等予以保护。
2、高频干扰。
高频干扰主要来自控制系统或其他设备中的高频装置。(电工天下 www.dgjs123.com)防止高频干扰的措施是在电源进线安装高频滤波器,并对电源线进行绞接处理。
3、接地干扰。
接地干扰主要是由不正确的地线或接地不良引起的。使用plc控制的设备进线应有接地良好的地线,并且对于设备的备控制部分应采用独立的接地方式,不能使用公共地线。
4、感性负载通断干扰。
解决感性负载通断引起的干扰的方法是在感性负载的两端安装过电压吸收器。对于交流感性负载,可以采用rc抑制器与压敏电阻;对于直流感性负载,可以安装二极管、压敏电阻、rc抑制器等。
5、电磁干扰。
对于大功率负载的启/停、开关引起的电弧所产生的电磁干扰,应通过对开关安装金属屏蔽罩等措施进行磁屏蔽。
相关文章plc单脉冲程序的功能说明

plc单脉冲程序,从给定信号(X0)的上升沿开始产生一个脉宽一定的脉冲信号(Y1),无论输入X0接通的时间长短怎样,输出Y1的脉宽都等于T1的定时时间2s(plc单脉冲程序)。
时间:2022-09-19 11:17:08
plc整数与双整数及实数的功能说明

plc整数与双整数及实数的功能,16位整数(INT)是有符号数,32位整数(DINT)的最高位为符号位,32位浮点数(REAL)为称实数,通过PT100温度修正程序来了解其用法。
时间:2022-09-18 13:08:36
plc与变频器如何接线(附接线图)

有关plc与变频器的接线图,学习下plc连接变频器的接线方法,感兴趣的朋友参考下。
时间:2022-09-18 13:08:17
plc查表操作指令的功能说明

plc查表操作指令的功能说明,表功能指令包括填表、查表、先进先出和后进先出指令,表功能指令实现对数据(只能是字型数据)的存取操作,在查表指令的语句表中,运算符不采用编码形式,而是直接使用。
时间:2022-09-18 13:08:13
plc的核心概念,plc基础知识入门

plc的核心概念,什么是plc,PLC可编程序控制柜采用工业级芯片作为控制核心,PLC的产生和发展电气电路,PLC替代电气控制的发展过程,plc与plc控制系统的特点。
时间:2022-09-18 13:07:30
plc上升沿与下降沿的作用

plc中上升沿与下降沿的作用,信号的上升沿和下降沿是什么,上升沿与下降沿的作用原理,上升沿就是从0变成1中间的过程,下降沿就是从1变成0中间的过程,上升沿和下降沿的特别任务。
时间:2022-09-16 11:23:07
常见的几款PLC指令对比图

常见的PLC产品,主要包括欧姆龙PLC、三菱FX系列PLC、LG MASTER系列PLC、松下PLC和西门子PLC,以下是这几大PLC产品的指令说明及对比,供大家学习参考。
时间:2022-07-17 05:26:08
学习PLC需要先学习继电器控制吗?

在学习PLC基础知识之前,是否需要先学习继电器控制,能够问出这个问题的人,在学习下算是比较用的了,答案是肯定的,最好先学习下继电器控制方面的知识,下面具体来了解下。
时间:2022-07-17 05:26:08
- 上一篇:plc编程常开与常闭选取的例子
- 下一篇:plc变频器故障原因与维修步骤





