plc程序状态监视实例图解
来源:电工天下时间:2015-10-14 06:16:45 作者:老电工手机版>>
接通连接在plc的输入端10.0的小开关后马上断开它(模拟外接的起动按钮的操作),梯形图中10.0的常开触点接通。使qo.o和q0.1的线_通电并自保持(见图3-29), ton的 in输入端有能流流入,开始定时。
ton的当前时间值(elapsed time, et)从0开始增大,达到pt预置的时间8s时,定时器的位输出q变为1状态,m10.0的线圈通电,其常开触点 使00.2的线圈通电(见图3-30),其常闭触点断开,使q0.1的线圈断电。电动机由星形接法 切换到三角形接法运行。

接通10.1对应的小开关后马上断开它(模拟外接的停车按钮的操作),梯形图中10.1的常闭触点断开,使q0.0和q0.2的线圈断电,ton的in输入端的能流消失,ton被复位,其 输出位q变为0状态,m10.0的线圈断电(见图3-28)。