有关plc编程常开与常闭选取的例子,程序中常开常闭选择需要根据编程逻辑而定,外部线路都接常闭,程序一种用常开,一种用常闭,感兴趣的朋友参考下。
限位等保护性安全元器件一般线路接常闭,因为常闭可以检测线路是否有断路或开路的情况。
比如限位的线路断了,这时如接常闭,plc就会知道该限位动作,如果实际工作位置该限位没有动作,维修人员就可以知道线路断了,需要检查线路。而如果接常开,就起不到安全保护功能,比如线路断了,限位即使动作plc也不会收到信号,因为线路断了。
而程序中常开常闭选择需要根据编程逻辑而定。
例子:a限位接常闭 进I1.0 b限位接常闭 进I1.1产生一个输出Q1.0,ab任何一个限位动作就Q1.0就有输出(或者看成报警)。
两种方法:方法1.
---|\|-------┬------()Q1.1
I1.0 │
———|\|-----——┘
I1.1
方法2
---| |----| |-------()M1.0
I1.0 I1.1
---|\|--------------()Q1.1
M1.0
两种方法效果都一样,但外部线路都接常闭,但程序一种用常开,一种用常闭。