plc常见故障与部件更换方法
来源:电工天下时间:2019-12-12 10:01:28 作者:老电工手机版>>
有关plc常见故障与部件更换方法,plc故障现象与故障处理,plc组建主要部件的更换,包括更换框架、cpu模块的更换、i/o模块的更换等,一起来了解下。
plc常见故障与部件更换方法
一、plc故障现象与故障处理
1、故障现象:plc停止在某些输出被激励的地方(通常是处于中间状态)。
故障处理:查找引起下一步操作发生的信号(输入、定时器、线川、鼓轮控制器等),将编程器置于显示那个信号的on/off状态。
2、故障现象:输入信号后编程器显示的状态与输入模块的led指示结果不一致。
故障处理:更换输入模块;若发现在扩展架上有多个模块需更换则在更换前,应先检查i/o扩展电缆和她的连接情况。
3、故障现象:输入状态与输入模块的led指示一致,而比较发光二极管与输入装置(按钮、限位开关等)的状态二者不同。
故障处理:测量一下输入模块,若发现问题则更换i/o装置、现场接线或电源;否则,要更换输入模块。
4、故障现象:信号是线川,而没有输出或输出与线川的状态不同。
故障处理:用编程器检查输出的驱动逻辑并检查程序清单。检查应按从左到右进行,找出第一个不接通的触点,没有通的那个若是输入则检查该输入点。最后确认使主控继电器不影响逻辑操作。
5、故障现象:信号是定时器且停在小于999.9的非零值上。
故障处理:更换cpu模块。整理:电工技术之家
6、故障现象:该信号控制在一个计数器。
故障处理:检查控制复位的逻辑,然后是计数器信号。
二、plc组建主要部件的更换
1、更换框架
(1) 切断ac电源;
(2) 如装有编程器,拔掉编程器。
(3) 从框架右端的接线端板上,拔下塑料盖板,拆去电源接线。
(4) 拔掉所有i/o模块。如果原先在安装时有多个回路的话应记下每个模块在框架的位置,不要搞乱iu/o的接线,以便对应重新插上。
(5) 若是cpu框架,拔除cpu组建和填充模块后将其放置适当以免毁坏。
(6) 卸去底部的二个固定框架的螺丝,松开上部二个螺丝,但不用拆掉。
(7) 将框架向上推移一下,然后把框架向下拉出来放在侧旁。
(8) 将拟换新框架从顶部螺丝上套进,再装上底部螺丝并均匀拧紧螺丝。
(9) 按记录位置插入i/o模块,以免模块插错位置引起控制系统错误操作。
(10) 将卸下的cpu模块和填充模块重新插入。
(11) 在框架右边的接线端子上重新接好电源并盖好电源接线塑料盖。
(12) 检查电源接线无误后再接通电源。
(13) 调试整个控制系统,以确保所有的i/o模块运行正常,程序没有变化。
2、cpu模块的更换
(1) 切断电源。
(2) 带有编程器的,拔掉编程器。
(3) 挤压cpu模块面板的上下紧固扣,使其脱出卡口。
(4) 把cpu模块垂直用力从槽中拔出。
(5) 若原cpu上装有eprom储存器则将eprom拔下后再装于新cpu上。
(6) 将印刷线路板对准底部导槽后再将新cpu模块插入底部导槽。
(7) 小心移动cpu模块,以使cpu模块对准顶部导槽。
(8) 把cpu模块插进框架,并把紧固扣锁进卡口。
(9) 插上编程器。
(10) 接通电源。
(11) 对系统编程初始化,并把录在磁带上的程序重新装入。
(12) 调试整个系统的操作。
3、i/o模块的更换
(1) 切断框架电源
(2) 切断i/o系统的电源。
(3) 拆下i/o模块上的接线。
(4) 视模块的类型,拆去i/o接线端的现场接线或卸下可拆式接线插座,并将每根线贴上标签与对应标记。
(5) 向中间挤压i/o模块的上下弹性锁扣,使它们脱出卡口。
(6) 垂直向上拔出i/o模块。
(7) 插入拟换装的i/o模块。
(8) 将i/o模块的紧固扣锁进卡口。
(9) 按记录标签与对应标记连接i/o模块的接线。
(10) 接通框架电源和i/o模块系统的电源。
(11) 调试i/o模块,确认其功能正常。
相关文章plc中rs485通信接口常见故障原因与处理方法

有关plc中rs485通信接口常见故障的原因与解决方法,plc的rs-485口经非隔离的pc/ppi电缆与电脑连接、plc与plc之间连接或plc与变频器、触摸屏等通信时时有通信口损坏现象发生。
时间:2021-11-22 09:19:44
【图】plc通讯故障的检查顺序与内容

plc通讯故障的检查顺序与内容,当plc通讯出现不正常时,需要进行plc通讯故障检查维修工作,检查顺序与内容,见图中所示。
时间:2020-02-20 10:46:51
plc控制系统日常维护与故障排除方法

有关plc控制系统日常维护与故障排除方法,plc日常维护和保养的主要内容是更换保险丝和锂电池,介绍了调换锂电池的步骤、i/o模块的更换方法等。
时间:2020-02-13 17:52:11
防止plc死机与误动作故障的常用方法

在电工技术当中,除了接触器、继电器等电气控制系统外,plc(可编程控制器)已是电工技术的热门应用,在使用plc的过程中,经常会遇到plc死机与误动作的故障,多半是plc电源质量问题引起的。
时间:2019-11-02 13:47:06
plc控制系统的故障诊断流程图解

有关plc控制系统的故障诊断流程图解,包括plc控制系统故障的宏观诊断,plc控制系统的故障自诊断,分为总体诊断,电源故障诊断与运行故障诊断等。
时间:2016-03-07 05:08:38
【图】plc故障排除顺序流程图

plc故障排除顺序流程图,包括总体检查、电源故障检查、运行故障检查、输入输出故障检查与外部环境检查等,根据总体检查流程图找出故障点的大方向,逐渐细化,以找出具体故障。
时间:2015-10-14 15:44:27
【图】基于plc的多故障报警控制的语句实例

基于plc的多故障报警控制的语句实例,该程序由脉冲触发控制、故障指示灯、蜂鸣器逻辑控制和报警控制电路四部分组成,采用模块化设计,可以实现更多故障报警控制。
时间:2015-10-12 11:40:01
【图】基于plc的单故障报警控制的语句实例

基于plc的单故障报警控制的语句实例,使用定时器T37和定时器T40构成振荡控制程序,当故障报警条件10.0接通后,每0.5 SQ0.0和Q0.1通断声光报警一次,反复循环,直到报警结束。
时间:2015-10-12 10:38:53
- 上一篇:plc常见故障与异常的检查方法
- 下一篇:【问答】plc硬件常见问题