【图】基于plc的单故障报警控制的语句实例
来源:电工天下时间:2015-10-12 10:38:53 作者:老电工手机版>>
基于plc的单故障报警控制的语句实例
单故障报警控制
本实例是用蜂鸣器和报警灯对一个故障实现声光报警控制的报警控制系统。
如图3-18所示的梯形图程序为单故障报警控制程序。输入端子10.0为故障报警输入条件, 即10.0=ON要求报警。输出Q0.0为报警灯,Q0.1为报警蜂鸣器。输入条件10.1为报警响应。10.1接通后,Q0.0报警灯从闪烁变为常亮,同时Q0.1报警蜂鸣器关闭。输入条件10.2为报警灯的测试信号。10.2接通,则Q0.0接通。

梯形图对应的语句:
AN T40
TON T37
TON T40,5
LD T37
O M0,0
A 10.0
O10.2
=Q0.0
LD 10.1
O M0.0
A 10.0
= M0.0
LD 10.0
AN M0.0
=Q0.1
该实例用定时器T37和定时器T40构成振荡控制程序,当故障报警条件10.0接通后,每0.5 SQ0.0和Q0.1通断声光报警一次,反复循环,直到报警结束。
相关文章学习PLC需要先学习继电器控制吗?

在学习PLC基础知识之前,是否需要先学习继电器控制,能够问出这个问题的人,在学习下算是比较用的了,答案是肯定的,最好先学习下继电器控制方面的知识,下面具体来了解下。
时间:2022-07-17 05:26:08
将继电器控制电路转换为plc梯形图的方法

继电器控制电路转换为plc梯形图的方法,需要用plc的外部接线图和梯形图来等效继电器电路图,根据继电器电路图设计梯形图,将继电器电路图转换为具有相同功能的plc外部硬件接线图和梯形图。
时间:2022-07-11 08:50:25
plc梯形图实现路灯延时触模开关控制

分享一个路灯延时触模开关控制的plc梯形图程序,plc梯形图实现路灯的延时开关,这在很多路灯控制场合经常会用到,配有实例图,供大家学习参考。
时间:2022-07-10 07:15:52
电工必备电气原理图14:PLC正反转控制原理

以下是PLC正反转控制的工作原理图,通过PLC编程实现电动机的正向启动、反向启动和停止,以下是简单而实用的电气原理图,有需要的朋友参考下。
时间:2022-03-28 09:17:14
电工必备电气原理图1:自动往返控制工作原理图

电工必备电气原理图1:自动往返控制工作原理图,完整动画演示,从原理上了解自动往返控制的工作过程,有需要的朋友参考下。
时间:2022-03-11 15:35:32
plc自锁控制梯形图与指令表程序的二种方式

plc自锁控制梯形图与指令表程序的二种方式,包括启动按钮、停止按钮、热保护、运行继电器等,学习下plc自锁控制梯形图与指令表程序的编写方法。
时间:2021-11-22 09:20:06
plc自锁控制原理图(FX2N-32MR)

有关plc自锁控制的原理图,型号为FX2N-32MR,分享给大家,做个参考。
时间:2021-11-22 09:20:05
两地控制的plc电气原理图

分享一个两地控制的plc电气原理图,学习下利用plc电气原理实现两地控制的操作方法,感兴趣的朋友参考下。
时间:2021-11-22 09:19:45





