有关poff故障报警的检修过程,德力西cd9200型变频器,上电后跳过开机字符,即显示poff,拒绝运行操作,有时无法调看参数值,二种故障现象的处理方法。
德力西cd9200型变频器,上电后跳过开机字符,即显示poff,拒绝运行操作,有时也不能调看参数值。
从故障现象分析,可能为mcu初始工作条件已经具备,但不具备运行工作条件(不能调看参数值时,初始工作条件也有问题),mcu检测到有故障信号存在,示以报警。
具体的报警内容可作进一步分析,上电期间,变频器处于待机状态,如检测到过流故障(系电流检测硬件电路损坏),一般直接报出sc或oc故障。而予以poff报警,往往和供电电压条件不能满足相关联。
例1:故障现象如上。
先从直流电压检测电路着手,其末级电路为采用lf353运放电路构成的电压跟随器,测同相输入端和输出端电压有相大差异,且输出端电压仅为0.7v。
电压比较器,也为线性放大器电路形式之一,其特征是两输入端与输出端,即3引脚之间的电压完全相等,据此判断,lf353已经损坏,致使mcu判断dc530v电压过低,而给出poff报警,并拒绝运行操作。
代换lf353后,上电显示与操作,均正常。
例2:故障现象如上。
先从直流电压检测电路着手,检测电路工作正常。该故障不但拒绝运行操作,而从面板调看参数也被拒绝。似乎牵扯到mcu系统的工作条件也不具备。
测量mcu的供电电压为4.7v,感觉略为偏低,正常时用数字表的电压挡,应为4.9v以上。
检查mcu的供电电路,由bm1117 3.3三端3.3v稳压器件提供其工作电源,输入为+5v,正常时输出电压为3.3v,现测其输出端电压变为4.7v,显然该稳压器件已经损坏。致使mcu的供电电压由正常的3.3v上升为4.7v,mcu检测到供电电压异常升高而报警。
代换bm1117 3.3器件后,上电试机正常。
分析:将此两例poff故障,结合起来看,poff报警,故障原因有二。
一是直流检测电路故障,引起的误报“欠电压”故障;一是由稳压块导致的mcu供电异常的“过电压”报警。
前者,mcu工作条件完备,只能检测到“欠电压”故障的存在,故能调看参数(和设置参数),仅拒绝运行操作;后者是mcu本身工作环境异常,故面板的所有操作均被拒绝,仅示以故障报警。
注意,显然此时mcu的时钟、复位等工作条件仍然具备,其内部部分电路也能正常工作,此时mcu仍具有检测自身供电电源异常的能力,故能给出“过电压”报警。
总之,poff报警,非仅是检测直流回路的“欠电压”故障,而还有一个隐性可能:是检测到mcu本身供电的“过电压”!这就是poff报警的实质所在。