有关plc梯形图与继电器线路的不同实现过程,包括重复线圈、边沿处理与串联线圈,plc梯形图中可以实现与处理,但在继电器线路中不可以,来看下具体的原因。
1、重复线圈
图9-2.5 (a)所示是plc梯形图中使用重复输出(重复线圈)的情况,它在继电器控制回路中不存在。但在plc程序中,为了编程的方便,有时需要采用。
当梯形图使用重复输出时,q0.6最终输出状态以最后执行的程序处理结果(第2次输出)为准。
但是,对于第2次输出前的程序段,q0.6的内部状态为第1次的输出状态,因此,当io.i与i0.2同时为“1”、i0.3与i0.4有一个为“0”时,图9-2.5 (b)中的qo.o将输出“l”,q0.6将输出“0”。
2、边沿处理
图9-2.6 (a)所示是plc梯形图中经常使用的“边沿”输出程序,在继电器控制回路中类似的回路设计无意义(输出mo.o恒为“0”),但plc程序严格按照梯形图“从上至下”的时序执行。
因此,在io.1为“1”的第1个plc循环周期里,可以出现mo.o、mo.1同时为“1”的状态,即在mo.o中可以获得宽度为1个plc循环周期的脉冲输出,见图9-2.6 (b)。
边沿处理可以直接利用plc的编程指令实现。如s7-200的指令“-ipi-”、“-|n|-”等。
3、串联线圈
在s7-300/400 plc中,由于可以使用“中间运算结果输出”的特殊指令,其作用相当于使用线圈串联的形式。
本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。