对架空线路导线连接的基本要求:
1、接触良好紧密,接触电阻小。
2、连接接头的机械强度应不低于导线抗拉强度的90%。
3、在线路连接处改变导线截面或由线路向下作T形连接时,应采用并沟线夹续接。
4、导线的连接一般可实行压接、插接、绕接或者焊接。
高压架空导线不宜实行焊接,因为焊接时必须将导线加热,导线加热后会造成退火,其机械强度降低,焊接处将成为薄弱环节。
高压架空线所承受的张力一般都较大,该薄弱环节往往断裂而造成事故。
5、导线的接头随导线材料不同而异。钢芯铝线、铝绞线相互连接时,一般采用插接法、钳压法或爆炸压接法;而铜线与铜线的连接一般采用绕接法或压接法。