高压配电柜五防及电力系统五防各指什么
关于高压配电柜五防,以及电力系统中的五防的小知识,高压开关柜的五防也叫五防一通,是一些防止电气误操作的装置,简称为五防,来看下这五防的功能。
一、高压开关柜的五防为:
简单概括为:1)防止带负荷f分、合隔离刀闸;2)防止跑错位,误合、误分;3)防止误入带电间隔;4)防止带地线合闸;5)防止带电挂接地线.
高压开关柜的五防也叫五防一通,装置一般可分为机械、电气和综合三类五项防止电气误操作的内容,简称“五防”,是确保设备和人身安全、防止误操 作的重要措施。
1、防止带负荷分、合隔离开关。(断路器、负荷开关、接触器合闸状态不能操作隔离开关。)
2、防止误分、误合断路器、负荷开关、接触器。(只有操作指令与操作设备对应才能对被操作设备操作)
3、防止接地开关处于闭合位置时关合断路器、负荷开关。(只有当接地开关处于分闸状态,才能合隔离开关或手车才能进至工作位置,才能操作断路器、负荷开关闭合)
4、防止在带电时误合接地开关。(只有在断路器分闸状态,才能操作隔离开关或手车才能从工作位置退至试验位置,才能合上接地开关)
5、防止误入带电间隔。(只有隔室不带电时,才能开门进入隔室) 变配电室的“五防”即防火、防水、防雷、防雪、防小动物。“一通”即保持通风良好。
电气“五防”功能的实现成了电力安全生产的重要措施之一。随着电网的不断发展,技术的不断更新,防误装置得到不断改进和完善。
防误装置的设计原则是:凡有可能引起误操作的高压电气设备,均应装设防误装置和相应的防误电气闭锁回路。
高压开关柜中的五防功能:
高压开关柜是指用于电力系统发电、输电、配电、电能转换和消耗中起通断、控制或保护等作用,高压开关柜按作电压等级在3.6kV~550kV的电器产品,高压隔离开关与接地开关、高压负荷开关、高压自动重合与分段器,高压操作机构、高压防爆配电装置和高压开关柜等几大类。
五防功能:
1、高压开关柜内的真空断路器小车在试验位置合闸后,小车断路器无法进入工作位置。(防止带负荷合闸)
2、高压开关柜内的接地刀在合位时,小车断路器无法进合闸。(防止带接地线合闸)
3、高压开关柜内的真空断路器在合闸工作时,盘柜后门用接地刀上的机械与柜门闭锁。(防止误入带电间隔).
4、高压开关柜内的真空断路器在工作时合闸,合接地刀无法投入。(防止带电合接地线)
5、高压开关柜内的真空断路器在工作合闸运行时,无法退出小车断路器的工作位置。(防止带负荷拉刀闸)