分享一个三相对称电路的电功率问题,三相对称电路的电功率为300W,线电压为380V,断开一个电源后的电功率为多少,不了解的朋友参考下。
回答:
1、“线电压为380V”的电源中,负载可以是“星型连接”,也可以是“三角形连接”。两种连接电路中,“断开一个(相)电源后”电功率是不同的。请看附图【以电阻性负载为例】。
2、三相星型连接的电路中,每一相负载连接到相线(火线)与零线中,电压为220V,功率为(300W÷3)100W,断开一相时,功率变为200W。
3、三相三角形连接的电路中,每一个负载都是连接在相线之间,工作电压为380V,功率是100W。当断开一相时,只有一个负载正常工作,是100W;另两个负载串联在380V上,这两个负载的功率为(1/2)50W。总的功率就是(100W+50W)150W。