定相又称为核相,即测量线路导线两端端头是否为同一根导线的端头,以防止送电后造成相间短路事故。一般对于新建或改建的线路,送电前都必须进行定相测试。
1、兆欧表法
将线路一侧的A、B、C三相导线分别接到兆欧表的L端,另一侧导线分别接地,缓慢摇动兆欧表手柄。
如果指针指向“0”位置,则L端接线与线路另一侧接地的导线为同一相,反之,则不同相。
2、单相电压互感器法
适用于带电的电网。电压互感器的接线图如下所示:
从电压互感器二次侧分别读取AA'、AB'、AC'、BA'、BB'、BC'、CA'、CB'、CC'的电压值。如果电压为零,说明两个端头同相;如果电压为线电压,则说明是异相。
由于需要进行带电测量,所以必须采取可靠的安全措施,并需要遵守带电作业的有关规定。