在输配电线路中,架空线路主要由导线、杆塔、横担、绝缘子等组成,架空线路木电杆梢径不能小于150 mm,除此之外,架空线路与电缆线路的安全措施还有哪些,下面来了解下。
1、架空线路的安全措施
1)凡挡距超过25 m,利用杆塔敷设的高、低压电力线路均属于架空线路。架空线路主要由导线、杆塔、横担、绝缘子、金具、基础及拉线组成。
2)架空线路木电杆梢径不应小于150 mm,不得有腐朽、严重弯曲、劈裂等迹象,顶部应做成斜坡形,根部应做防腐处理。
3)水泥电杆钢筋不得外露,杆身弯曲不超过杆长的0.2%。绝缘子的瓷件与铁件应结合紧密,铁件镀锌良好,瓷釉光滑、无裂纹,烧痕、气泡或瓷釉烧坏等缺陷。
4)拉线与电杆的夹角不宜小于45°,如果受到地形限制时,亦不应小于30°。拉线穿过公路时其高度不应小于6 m。拉线绝缘子高度不应小于2.5 m。
5)架空线路的导线与地面、各种工程设施、建筑物、树木、其他线路之间,以及同一线路的导线与导线之间均应保持足够的安全距离。
2、电缆线路的安全措施
1)电缆线路主要由电力电缆、终端接头、中间接头及支撑件组成。
2)电缆线路有电缆沟或电缆隧道敷设、直接埋入地下敷设、挢架敷设、支架敷设、钢索吊挂敷设等敷设方式。
3)敷设电缆不应损坏电缆沟、罐道、电缆井和人井的防水层。
4)三相四线系统应采用四芯电力电缆,不应采用三芯电缆另加1根单芯电缆或以导线、电缆金属护套作中性线。
5)电缆的最小弯曲半径应符合表1--7的要求。表中D为电缆外径。
6)电缆进入电缆沟、隧道、竖井、建筑物、盘(柜)、处应予封堵。
7)电缆直接敷设不得应用非铠装电缆。直埋电缆在直线段每隔50~100 m处、电缆接头处、转弯处、进入建筑物等处应设置明显的标志或标桩。
8)电力电缆的终端头和中间接头,应保证密封良好,防止受潮。电缆终端头、中间接头的外壳与电缆金属护套及铠装层均应良好接地。