矿物质电缆终端的制作方法,参考如下:
矿物电缆,也就是矿物绝缘电缆,这是用退火铜作为导体、密实氧化镁作为绝缘、退火铜管作为护套的一种电缆。在特殊情况下,可以在退火铜护套外面挤包一层塑料外护层,特殊要求无烟无卤场合可以在外面加一层低烟无卤护套。
矿物质防火电缆连接方法:
采用矿物质电缆中间连接器,终端采用电缆终端头,终端头上有接线端子,可以与设备的母排、接线端子等连接。
参考图:矿物质电缆接头
矿物质电缆连接时的注意事项:
1、电缆绝缘电阻摇测值应符合规范要求,否则需要进行除湿操作;剥除铜护套时要小心,避免损伤线芯;
2、剥除氧化镁粉末后,使用干净的棉纱将线芯上的剩余粉末清理干净,严禁用嘴吹,以免使电缆受潮;
3、电缆接头制作时,必须使用质量合格的硅胶、封口膏和专用施工工具;制作时先从配电室电缆集中的地方做起,依次向负荷终端施工。