配电柜系统怎么调试,配电柜系统调试步骤

作者:老电工时间:2019-07-07 10:34:04

有关配电柜系统的调试方法,配电柜调试的两大系统,分别是照明系统调试与电气动力系统的调试,这里重点介绍这二种配电柜系统的调试方法。

配电柜系统调试方法与步骤

配电柜调试分为两大系统

一个是照明系统调试,另一个是电气动力系统的调试,二者的调试步骤与流程不同。

这里电工技术之家小编总结了这些配电柜的调试方法,希望对大家有所帮助。

配电柜的安装和检修以及配电柜的安全操作都有一定的流程和规范,调试也同样有他的规范,同时配电柜的调试也会根据系统不同分为不同的调试方法,如照明系统有照明系统的调试方法,电气动力系统有电力系统的调试方法,不可混用。

配电柜系统

一、照明系统调试

1、首先,检查各种照明配电柜是否已全部切断电源。

2、再检查各灯具是否测试合格及接线准确。

3、将本工程按系统、按照明配电箱控制的区域分成各自独立的调试区域,调试从上到下,逐层逐区域调试。

选择好照明配电箱,先引来临时电源,把该照明配电箱进线开关断开,且把正式进线先拆除,接着接上临时电源,送上电源,先打开箱内1路照明控制开关,再开启相关的照明灯具,正常,打开另一路照明控制开关。接着逐步打开照明配电箱内的全部开关。

然后,采用相同的方法进行调试第二个照明配电箱,逐步调试完顶层的所有照明配电箱,再往下层调试,采用相同的方法直至所有的照明配电箱全部调试完。

4、照明系统每2小时用电压表和电流表测量电源电压、负荷电流,公建试运行24小时,住宅部分运行8小时。

调试中逐个检查插座接线是否正确,开关控制灯具是否灵活、准确,控制顺序是否相对应,并随时观察灯具发光是否正常,导线发热是否有异常,发现问题及时查找原因进行整改,并作好记录。

二、电气动力系统调试

1、先检查各种动力配电柜是否已全部切断电源。

2、再检查各动力配件组成部分如:母线、电缆、电动机等,是否测试合格及接线准确。

3、将本工程按系统、按配电箱控制的区域分成各自独立的调试区域,调试从上到下,逐层逐区域调试。

选择好动力配电箱,先引来临时电源,把配电箱进线开关断开,且把正式进线先拆除,接着接上临时电源,送上电源,先打开箱内1路动力控制开关,再开启相关的动力设备,正常,打开另一路动力控制开关。接着逐步打开动力配电箱内的全部开关。 

本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。

猜你喜欢