配电柜安装标准及相关要求
来源:电工天下时间:2022-02-10 06:33:12 作者:老电工手机版>>
配电柜安装标准及要求
1、配电柜安装:按施工图的布置,把配电柜按照顺序逐一就位在基础型钢上。单独配电柜进行柜面和侧面的垂直度的调整,可以用加垫铁的方法解决,但不能超过三片,并焊接牢固。成列配电柜各台就位后,应对柜的水平度及盘面偏差进行调整,需要调整到符合施工规范的规定。

2、挂墙式的配电箱可采用膨胀螺栓固定在墙上,但空心砖或砌块墙上,需要预埋燕尾螺栓或采用对拉螺栓进行固定。
3、安装配电箱应预埋套箱,安装后面板应与墙面平。
4、配电柜调整结束后,应用螺栓将柜体与基础型钢进行紧固。
5、配电柜接地:每台配电柜单独与基础型钢连接,可采用铜线将柜内PE排与接地螺栓可靠联结,并且必须加弹簧垫圈进行防松处理。每扇柜门应分别用铜编织线与PE排可靠联结。
6、配电柜顶与母线进行连接,注意采用母线配套扳手按照要求进行紧固,接触面应涂中性凡士林。柜间母排连接时,注意母排是否距离其他器件或壳体太近,并且要注意相位正确。
7、控制回路检查:检查线路是否因运输等因素而松脱,逐一进行紧固,检查电器元件是否损坏。原则上配电柜控制线路在出厂时就进行了校验,不能对柜内线路私自进行调整,发现问题应与供应商联系。
8、控制线校线后,将每根芯线煨成圆圈,用镀锌螺丝、眼圈、弹簧垫连接在每个端子板上。端子板每侧一般一个端子压一根线,最多不超过两根,两根线间加眼圈。多股线应涮锡,不能有断股。
怎么看配电柜接线图?配电柜接线图读图技巧

如何看配电柜接线图,你是否也为看不懂车间电控柜的图纸而着急,你是否了解配电柜接线图的看图次序,可以参考下本文提供的方法。
配电室进水配电柜被水淹了怎么处理

有关配电柜的使用问题,配电室进水配电柜被水淹了,应该如何处理,怎么将损失降到最小,如何保障配电室中配电柜的安全使用,下面一起来看下。
相关文章高压配电柜二次接线的类型与线头代码

有关高压配电柜二次接线的类型与线头代码,配电柜中二次接线,分为:控制回路,信号回路,表计回路,保护回路等,高压柜常用符号的分类。
时间:2022-09-16 07:12:57
高压配电柜二次接线与高压柜常用符号

高压配电柜二次接线与高压柜常用符号,高压配电柜线头代码规定,配电柜里面的二次接线分为控制回路,信号回路,表计回路,保护回路等,高压柜常用符号分类说明。
时间:2022-09-15 12:33:31
电气柜成套电气装配与安装方法大全

电气柜成套电气装配与安装方法,常见电气柜成套的问题,包括常用电线颜色定义,电气成套装配中存在的问题,变频器柜装配中存在的问题,电气设备安装中存在的问题等。
时间:2022-09-13 20:18:05
用电负荷等级划分标准

用电负荷等级划分标准,参考如下:1、 住宅电气设计中,主要用电负荷分级应安装下表,未列入表格的项属于三级负荷。2、严寒和寒冷地区住宅建筑采用集中供暖系统时,热交换系统的用电负荷等级不能低于二级。
时间:2022-05-19 14:13:08
高压线直径的选择标准是什么

高压线直径的选择标准是什么?高压电线直径为13.1,绝缘厚度为4.5,近似外径为64。一般电压越高导线截面会相应增加,大的导线有1000平方毫米,小的也有300平方毫米。
时间:2022-05-07 20:31:50
高压电缆埋深标准是什么

有关高压电缆的知识,在对电缆进行深埋时沟深及埋地深度是多少,也就是高压电缆埋深标准是怎么样的,一般埋地深度是0.7米,沟深为0.8米,另外直埋电力电缆的敷设要求有哪些,下面来了解下。
时间:2022-05-07 20:12:58
怎么选定电线杆安装位置

架空线路的路径确定之后,可以通过现场测量来确定电线杆安装位置,首先确定线路始端和末端两基电线杆安装的位置,然后根据地形条件和跨越要求确定转角电线杆的位置,把已确定的相邻两转角电线杆连成直线。
时间:2022-04-18 21:28:03
密集型绝缘母线槽安装时要注意的几个问题

密集型绝缘母线槽具有体积小、结构紧凑、传输电流大、使用安全、维护方便等优点,在安装密集型绝缘母线槽时需要注意什么问题,比如母线槽作为低压进线时的相位问题、母线槽的连接问题等,下面具体来看下。
时间:2022-02-10 06:41:39
- 上一篇:配电柜组装的十个要求
- 下一篇:密集型绝缘母线槽安装时要注意的几个问题





