有关电气柜成套电气装配与安装方法,常见电气柜成套的问题,包括常用电线颜色定义,电气成套装配中存在的问题,变频器柜装配中存在的问题,电气设备安装中存在的问题等。
电气成套装配中存在的问题:
1、空开下出线多股并线;2、空开上进线多负载并线;3、空开进出线的线径不一致;4、不同线径随意并线;5、线缆颜色使用不规范。
常用电线颜色定义
1、三相交流:黄/绿/红色;2、单相交流 红色;3、24V直流 蓝色;4、I/O线 灰色;5、模拟量 白色;6、中性线 浅蓝色;7、PE线 黄绿色。
电气成套装配中存在的问题:
1、接地点错误,无接地效果;2、未与系统PE连接。
电气成套装配中存在的问题:
1、未使用编织带接地,接地线不能打圈;2、未与系统PE连接。
电气成套装配中存在的问题:
1、接地排截面积小于进线截面积;2、接地排过多的打孔更减小截面积;3、接地并线,增加接地阻抗;4、柜体安装底板,框架均未接地;5、未采取分层接地的措施。
电气成套装配中存在的问题:
1、通讯电缆与强电电缆平行敷设;2、通讯线屏蔽层强制接地在绝缘部位。
变频器柜装配中存在的问题:
1、驱动装置的信号线悬空,未做固定处理,亦未做屏蔽接地处理。
2、 驱动装置布置安装不合理,应与进线滤波器电抗器一起单独组柜,不宜采用面板式安装,而应采用框架方式安装。
3、大型驱动装置至电机电缆一般不应该再经过端子过渡,而应直接出线。
4、电机电缆应使用屏蔽电缆,屏蔽层应抱箍。
5、系统进线布置设计不合理,阻挡驱动装置冷却风道。
6、主进线不宜使用端子,应采取铜排结构件压接电缆方式。
电气成套装配中存在的问题:
1、DP总线未正确的固定与屏蔽,CU320模块的用于固定与屏蔽电缆线的附件缺失。
2、编码器线,装置通讯线随意悬空,未作固定,编码器线亦未作屏蔽。
3、CU320控制单元及接口模块均未做接地处理。
4、传动装置未安装屏蔽附件,安装位置偏低,且被线槽阻挡,导致冷却风道被阻挡,装置进出线不合理。
5、柜体进线位置设计不合理。
电气成套装配中存在的问题:
1、主开关出线采用并线,接触电阻增大,易发热。
2、母排设计结构不合理,进出线混乱,大截面线存在绕圈布线的现象。
3、母排与底板,母排与母排,各相电线之间的绝缘间距不够。
4、母排截面积小于进线截面积,并且大量打孔,导致有效截面积进一步减小,从而导致载流量减小。
5、母排各路出线未作限流保护,极易由小线路短路导致整个线路短路引发线路起火等重大事故。
6、线缆颜色使用不规范。
电气成套装配中存在的问题:
1、强电线路与信号线捆扎在一起行线;2、通讯线屏蔽层悬空,仪表未有效接地;3、电缆跨门安装结构不合理,电线易断;4、柜门安装布线亦应使用线槽,并分类行线。
电气成套装配中存在的问题:
1、温控模块加热控制线未用双绞屏蔽线;2、采用铝制导轨,并且无接地端子;3、通讯线的接地方式不正确,接地效果不明显;4、热电阻输入信号线未采用屏蔽电缆,未采用测量精度较高的3线制或4线制接法。
电气成套装配中存在的问题:
1、强电端子正在信号端子的下方,间距很小;2、强电线与信号线平行敷设在同一线槽内;3、柜体进线电缆没有电缆架抱箍固定,亦没有屏蔽接地;4、柜体接地母排没有使用;5、强弱电端子未做有效分隔。
电气成套装配中存在的问题:
1、温控加热柜总体设计布局不合理,空间浪费,行线多绕。
2、强弱电混杂布线,弱电控制单元根本不应设计在此部分。
3、长时间使用的设备不宜采用民用插座供电,并使电缆长时间无固定垂悬,并且无接地,无断路器保护。
4、存在单相大电流设计,过载保护设计可能存在错误。
5、负载功率与线径是否匹配需要核实。
6、空开与负载是否匹配需要核实。
7、固态控制信号线与功率线平行于同一线槽。
电气成套装配中存在的问题:
1、变压器进出线同色;2、次级输出一端未接地;3、负载没有分路,也没有保护;4、布置不合理,占用空间较大。