交流电气装置的接地要求与接地故障电流的规定值
来源:电工天下时间:2020-02-13 17:09:54 作者:老电工手机版>>
有关交流电气装置的接地要求与接地故障电流的规定值,包括配电变压器高压侧工作于小电阻接地系统时,配电变压器高压侧工作于不接地系统时,保护接地网的接地电阻的要求等。
接地故障电流的规定值
1、当配电变压器高压侧工作于小电阻接地系统时,保护接地网的接地电阻应符合下式要求:
R≤2000/I(12.4.1-1)
式中R--考虑到季节变化的最大接地电阻Ω;
I--计算用的流经接地网的入地短路电流(A)。
2、当配电变压器高压侧工作于不接地系统时,电气装置的接地电阻应符合下列要求:
1)高压与低压电气装置共用的接地网的接地电阻应符合下式要求,且不宜超过4Ω:
R≤120/I(12.4.1-2)
2)仅用于高压电气装置的接地网的接地电阻应符合下式要求,且不宜超过10Ω:
R≤250/I(12.4.1-3)
式中R--考虑到季节变化的最大接地电阻(Ω);
I--计算用的接地故障电流(A)。
3、在中性点经消弧线圈接地的电力网中,当接地网的接地电阻按本规范公式(12.4.1-2)、(12.4.1-3)计算时,接地故障电流应按下列规定取值:
1)对装有消弧线圈的变电所或电气装置的接地网,其计算电流应为接在同一接地网中同一电力网各消弧线圈额定电流总和的1.25倍;