电气装置安全要点
一、变配电站安全
变配电站是企业的动力枢纽。
变配电站装有变压器、互感器、避雷器、电力电容器、高低压开关、高低压母线、电缆等多种高压设备和低压设备。
变配电站发生事故不仅使整个生产活动不能正常进行,还可能导致火灾和人身伤亡事故。
1、变配电站位置
变配电站位置应符合供电、建筑、安全的基本原则。从安全角度考虑,变配电站应避开易燃易爆环境;变配电站宜设在企业的上风侧,并不得设在容易沉积粉尘和纤维的环境,变配电站不应设在人员密集的场所。
变配电站的选址和建筑应考虑灭火、防蚀、防污、防水,防雨、防雪、防振的要求。地势低洼处不宜建变配电站。
变配电站应有足够的消防通道并保持畅通。
2、变配电设施的建筑结构
高压配电室、低压配电室、油浸电力变压器室、电力电容器室、蓄电池室应为耐火建筑。蓄电池室应隔离。
变配电站各间隔的门应向外开启;门的两面都有配电装置时,应两边开启。门应为非燃烧体或难燃烧体材料制作的实体门。长度超过7m的高压配电室和长度超过10m的低压配电室至少应有两个门。
室内油量600kg以上的充油设备必须有事故蓄油设施。贮油坑应能容纳100%的油。
3、间距、屏护和隔离
变配电站各部间距和屏护应符合专业标准的要求。
室外变、配电装置与建筑物应保持规定的防火间距。
室内充油设备油量60kg以下者允许安装在两侧有隔板的间隔内;油量60~600kg者须装在有防爆隔墙的间隔内;600kg以上者应安装在单独的间隔内。
4、通道
变配电站室内各通道应符合要求。高压配电装置长度大于6m时,通道应设两个出口;低压配电装置两个出口间的距离超过15m时,应增加出口。
5、通风
蓄电池室、变压器室、电力电容器室应有良好的通风。
6、封堵
门窗及孔洞应设置网孔小于10×10mm的金属网,防止小动物钻入。通向站外的孔洞、沟道应予封堵。
7、标志
变配电站的重要部位应设有“止步,高压危险!”等标志。
8、连锁装置
断路器与隔离开关操动机构之间、电力电容器的开关与其放电负荷之间应装有可靠的连锁装置。
9、电气设备正常运行
电流、电压、功率因数、油量、油色、温度指示应正常;连接点应无松动、过热迹象;门窗、围栏等辅助设施应完好;声音应正常,应无异常气味;瓷绝缘不得掉瓷、不得有裂纹和放电痕迹并保持清洁;充油设备不得漏油、渗油。
10、安全用具和灭火器材
变配电站应备有绝缘杆、绝缘夹钳、绝缘靴、绝缘手套、绝缘垫、绝缘站台、各种标示牌、临时接地线、验电器、脚扣、安全带、梯子等各种安全用具。变配电站应配备可用于带电灭火的灭火器材。
11、技术资料
变配电站应备有高压系统图、低压系统图、电缆布线图、二次回路接线图、设备使用说明书、试验记录、测量记录、检修记录、运行记录等技术资料。
12、管理制度
变配电站应建立并执行各项行之有效的规章制度,如工作票制度、操作票制度、工作许可制度、工作监护制度、值班制度、巡视制度、检查制度、检修制度及防火责任制、岗位责任制等规章制度。
本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。