有关双电源自动切换开关技术参数,包括额定工作电压、频率、额定工作电流、相数、转换条件、转换时间、使用类别等,双电源的转换条件,双电源的转换时间,双电源的使用类别等。
在选购双电源自动转换开关时,首先需要考虑满足所在地使用的各类参数,如:额定工作电压、频率、额定工作电流、相数、转换条件、转换时间、使用类别等。
一、双电源的额定工作电压、频率、额定工作电流、相数
如上参数适用于所有电气产品的选型,也仅仅表明双电源作为“导体”需满足的最基本要求,双电源必需能够满足使用地的电压、频率、电流及相数等电气性能要求,一般电气工程师已经很熟悉。
注:按照《IEC62091固定式消防泵控制器》标准规定,用于消防泵的双电源产品,其额定电流不得低于电机额定电流的115%,从安全的角度考虑,建议双电源的额定电流统一采用负荷电流的125%(新民规也建议为125%)。
二、双电源的转换条件
在“特定条件”下,我们需要双电源能够自动可靠的实现转换。这个“特定条件”就是双电源的转换条件,或称之为转换前提,是我们选购双电源时的首要考虑要素。
1、在常用电源未发生故障的情况下不能转换
这是许多用户(甚至厂家)都容易忽视的问题。双电源控制器必需能够识别线路电压正常的瞬间波动,包括非电源故障的短时失压等。同时,双电源控制器必须通过EMC试验,不能够在外部电磁干扰下误动作。
注:双电源控制器的功能决定了转换条件,其核心技术既是对电源故障的判断(包括故障类型的识别),在一般选型样本及产品资料中都没有介绍,完全看制造商的研发水平和行业经验,需要设计师了解产品的判断机理。
2、在电源故障情况下必需转换
因电源故障种类很多,所以选购时需明确哪些故障必需转换。因为用户需求的复杂性,一般供应商都提供多种功能的控制器,所以,设计时必需根据负载对电源质量的要求明确注明转换条件,否则,因为双电源市场供应的混乱以及业主对双电源的不了解,导致使用过程中往往就只能够在完全失电的条件下才能够转换,而其它电源故障(包括缺相、过欠电压等)不会转换,失去了配置双电源的意义。
注:因国家还未对双电源产品功能标准化,工程师在设计时仅标注产品型号,并不能够保证用户了解所选型号的转换条件,导致实际选用的产品与设计要求相差很大,建议设计时注明转换条件。例如任意相缺相、欠压、过压、频率偏差、谐波等进行转换,其中,任意一相断相必需转换是最低的要求。
三、双电源的转换时间
从双电源标准看,有两种转换时间的概念最有使用价值:一个是最小断电时间(由开关本体的机构决定),一个是总转换时间(即本体转换时间+控制器延时时间)。不同的负载等级和电源状况,对转换时间有不同的要求,需要给予注意。在确认转换时间时,要注意有两种时间转换状态,一种是从常用电源到备用电源,一种是从备用电源返回常用电源。
1、从常用电源转换到备用电源,需要考虑不同负载允许的断电时间。
2、从备用电源恢复到常用电源(即复位),通常是因为常用电源恢复正常,而不是因为备用电源故障。通常不希望常用电源一恢复就立即转换(这一点常常被忽视),而需要在常用电源恢复正常一定时间后(IEC62091固定式消防泵控制器建议复位时间为5min-30min),再切换到常用电源(延时复位的目的在于确保常用电源正常,避免双电源因常用电源不稳而反复转换)。
3、对某些复杂系统(例如双电源数量多以及双电源超过三级串联的系统),上下级双电源之间,无序转换或者一起转换都会造成系统的不稳定,因此,需要双电源转换时间“有序”,一般建议下级双电源比上级转换时间延迟1S。
注:励磁驱动双电源有两工位(两段式)和三工位(三段式)两种结构,两工位在延时情况下,开关保持在原有接通位置,三工位在延时情况下,开关可保持在原有的状态下或停留在中间位置(零位 - 两路同时断开)。
电动机驱动双电源(CB级和用负荷开关组成的PC级双电源),在自动转换时,是直接转换到另一电源,这种结构延时过程中,触头是停留在原来的位置。所以,如果延时过程中需要触头停留在中间位置(例如高感抗负载),只能够选择励磁驱动的三工位双电源。
四、双电源的使用类别
下表为国家双电源标准规定的使用类别,使用类别能够反映双电源能够在什么电流条件下可靠的转换,但是却最容易被忽视,如此则带来潜在的使用隐患。使用类别由开关本体(触头材料、触头压力、分离速度、灭弧方式、触头开距等材料和结构要素)决定。
本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。