配电箱开关并线接法及照明电力负荷的分配方法

作者:老电工时间:2022-07-08 05:42:47

有关配电箱开关的接线方法,配电箱开关并线接法是什么意思,这种究竟怎么进行接线,照明电力负荷的分配方法是什么样的,照明支路的安装要求有哪些,下面具体来了解下。

一、配电箱开关并线接法

配电箱开关并线接法是一种习俗,在电工学中没有这个名词,所谓的并线是将总断路器下面的三相四线制的电,以汇流排或者金属导线的形式,分配给其他多路三相断路器,其中包括单相断路器。

它有三相交流负责+单相照明供电的要求,一般工厂和企事业单位都采用光力合一的供电系统,就是接入一个三相四线(或三相 五线)的电源,然后分为动力控制回路和照明控制回路,并且设照明配电箱,装设专用照明电。

配电箱开关并线接法及照明电力<a href=/dgjc/11813.htm target=_blank class=infotextkey>负荷</a>的分配方法

在低压供电系统中动力和照明分别控制的目的,当检修或发生事故停电时,有助于减少因停电而造成的影响。

二、照明电力负荷的分配方法

单相照明负荷在设计和安装时,均需要均衡分配到三相电源上,以防止负荷过大而造成线路事故,并且可以减轻因单相用电过大造成的三相不平衡。

假设是楼层用电原理图,各楼层均为三相供电,楼层内的各单元再均衡分配到三相电源上。

照明支路的安装要求如下:

1、一个用电单元的单相照明支路,需要按照灯具数量和互不影响的原则来确定回路的个数,一般为4 ~ 12个回路、办公、生活、厨卫、公共是四个基本回路。

配电箱开关并线接法及照明电力负荷的分配方法

配电箱开关并线接法及照明电力负荷的分配方法

2、大型室内照明支线的每一支单相回路,一般采用不大15于熔断器或空气开关保护,在大型场所中允许增大20 ~ 30A。每个一单相回路所接灯数(包括插座)一般不超过25个,当采用多管日光灯时允许增加到50个。

3、照明导线截面积需要满足负荷电流的要求,在不考虑负荷的情况下,导线截面积不小于1.5平方毫米(独股绝缘铜导线)。

本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。

猜你喜欢