供电局查验接地电阻规范为4Ω以下,接出的接地设备:挖一条长15米以上深70公分的沟,用镀锌1.5米三角铁在沟中每米打下三角铁一根,用镀锌圆铁悉数焊接联接在一起。
查看设备地线是否合格,应在间隔设备地线50米以外,另用镀锌铁打下70Cm后,与设备地线用欧母表测得电阻值在4Ω以下为合格,这种地线方可作为配电箱的接地用。
配电箱接地要求如下:
1、箱内接地“汇流排”(接地排、PE排)与电源地线或接地体系直接联接;
2、金属箱体自身加工应当有“箱体接地螺栓”(带PE标识),该螺栓有必要用铜芯导线或专用编制软线与现已接地的PE排联接;
3、与箱体联接的金属穿线管,必须与箱体有牢靠电气联接(简单的可以用镀锌圆钢、扁钢焊接连通);
4、箱内电器部件须接地,也要与PE排联接,要求配电箱回路中的地线,均由PE排引出。
配电箱的接地方法如下: