配电箱接地有哪些要求

作者:老电工时间:2022-07-14 06:38:19

有关配电箱的使用知识,配电箱接地有哪些要求,配电箱的接地标准是什么样的,供电局检验接地电阻标准为4以下,需要有良好的接地安装,以下提供了配电箱重复接地示意图,供大家学习参考。

一、配电箱接地线标准

供电局检验接地电阻标准为4以下,需要有良好的接地安装:挖一条长15米以上深70公分的沟,用镀锌1.5米三角铁在沟中每米打下三角铁一根,然后用镀锌圆铁全部焊接连接在一起。

检测安装地线是否合格,应在距离安装地线50米以外,另用镀锌铁打下70Cm后,与安装地线用欧母表测得电阻值在4以下为合格,此地线方可作为配电箱的接地用。

1、箱内接地“汇流排”(接地排、PE排)与电源地线或接地系统直接连接;

2、金属箱体本身加工应有“箱体接地螺栓”(带PE标识),该螺栓必须用铜芯导线或专用编制软线与已经接地的PE排连接;

3、与箱体连接的金属穿线管,也必须与箱体有可靠电气连接(简单的可以用镀锌圆钢、扁钢焊接连通);

4、箱内电器部件须接地的部分,也要与PE排连接;

5、所有需要配出的回路中的地线,均由PE排引出。

二、配电箱重复接地示意图

重复接地就是在中性点直接接地的系统中,在零干线的一处或多处用金属导线连接接地装置。在低压三相四线制中性点直接接地线路中,施工单位在安装配电箱时,应将配电线路的零干线和分支线的终端接地,零干线上每隔1千米做一次接地。

对于接地点超过50米的配电线路,接入用户处的零线仍应重复接地,重复接地电阻应不大于10欧。

附图:

配电箱接地有哪些要求

本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。

猜你喜欢