低压配电盘母排连接处过热的问题
母排连接处的长期允许工作温度,一般随母排材质及其表面处理工艺的不同而不同,在实际运行中,经常采用示温蜡片(分别为熔化温度 60、70、80摄氏度三种)来监视母排连接处的温度。
当发现母排连接处过热时,应立即转移负荷,并停电检修。对于不允许停电或无法转移负荷的电路,可以暂时使用电风扇对母排接头进行强制风冷,并且要尽快安排倒路检修作业。
以下是母排连接处过热的原因及处理方法:
1、母棑接头接触不良应重新连接,使之接触可靠或更换母排。
2、母排的对接螺栓过松应旋紧螺栓,应使其松紧度合适;如果弹簧垫圈失效或螺栓螺母滑扣,应予以更换。
3、母排的对接螺栓过紧垫圈被过分压缩,截面减小,电流通过时引起发热。此外,如果螺栓过紧,在电流减小的情况下,母排与螺栓间易形成间隙,使接触电阻增大。应调整螺栓的松紧度,将螺母紧固到弹簧垫圈压平即可。
为了防止母排过热,还可以在连接部位涂抹导电膏,以防止接头产生电化学腐蚀和降低接触电阻。
另外,在母排的非接触部位涂漆,可以提高母排的综合散热系数,从而抑制母排本体的温升。
本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。