母线检修方法
在停电检修母线时,一般需要完成以下工作:
1、扫除母线的粉尘和污垢。
2、测量母线的绝缘电阻,一般0.5KV母线的绝缘电阻不能低于100兆欧,6-10 KV母线不能低于2000兆欧,达不到上述电阻值的母线,需要进行修复或更换。
3、检查母线的所有紧固件是否牢靠,是否完整无损;观察绝缘子是否损伤,当发现有损伤时,应立即更换。
4、检查接点接触是否良好,检查方法:用0.05mm*10mm的塞尺插入连接缝,插入深度不得大于5mm。否则,应进行处理。如果铝母线的接点接触不良需要处理,应使用钢丝刷清擦接触面,清擦后在接触面上涂一层中性凡士林,以防止铝在空气中氧化,然后再进行装配;接点部位不能用砂纸研磨,以免砂粒嵌入铝母线内面增大接触电阻。
5、如果母线上的油漆剥落,则需要进行补涂;在检修中清除的变色漆或示温蜡片,需要进行贴补齐全。
以上就是检修母线的方法及注意事项,希望对大家有所帮助。