有关高低压电缆故障检测的方法,电气维修人员常用的三种高低压电缆故障检测方法,包括仪器检测方法、直流冲击法、跨步电压法三种,在遇到高低压电缆故障时可以参考下这些方法。
高低压电缆的检测方法,通俗易学,为电气维修人员提供了技能知识。
对于变电所高低压配电系统中电缆故障的排除,必须有可靠的检测手段,否则将影响电气设备的正常运行。
一、仪器检测方法(见图1)
笔者制作的这种仪器实用、可靠。使用时,将检测仪接入220V交流电,按SB1启动按钮,线圈得电,指示灯亮,输出端L1、L2接被测电缆线路。这时被测电缆应无电流,如果有电流说明电缆线有短路故障,必须排除。
此仪器制作简单,可准确、迅速地测出单相、三相铠类电缆短路的故障点,也可测出电缆的接地(外层铝皮)绝缘情况。当电容柜因故障或检修时,检测断开电容柜和高压开关出线侧,测量地点为高压开关出线侧电缆处。
二、直流冲击法
直流冲击法较实用,首先利用球隙放电产生脉冲电压,该电压在护套绝缘产生多频谱放电电流、声光及磁场等放电信号。
然后,通过现场检测放电信号来对故障点进行精确定位。该方法的特点是试验装置简单、操作方便,主要用于新敷设的电缆,特别适用于不填埋的电缆。
三、跨步电压法
此方法目前应用较广泛,是一种有效的高精度定位方法。其设备为一高压系列脉冲发生器和一套探针式毫伏表。在电缆金属套与地之间加一高压脉冲电流,用电位差计沿电缆路径探测。
1、可用探针沿电缆走向探测,在故障点附近时电位差迅速增加,在故障点达到最大值;在故障点正上方,电位差为零,过故障点后,指针反偏又达到最大值。根据电位差值的特征可对故障点进行定位。
2、当受电缆长度方向的地面情况限制不易测量时,可利用放电电流在故障点发散来定位。( 电工技术之家)在不同方向分别寻找两个等电位点,然后找出两组电位点的垂直平分线的交点即为故障点。跨步电压法的优点是原理简单、易操作、抗干扰、破坏性少、定位点直观准确。适于泥土地面内的直埋电缆。
四、电缆短路速查法
如有电缆短路,可用机械式万用表确定此段电缆短路两段的电阻值。阻值大的一端为首端A,阻值为RA;另一端为B,阻值为RB;设电缆总长为L,短路点至首端的距离为LA,短路点至尾端的距离为LB,为此得出:(RA+RB)/RB=(LA+LB)/LB,从上式可导出
例子:某厂配电室至泵房的电缆线经检查有短路故障。此段电缆长约400m。万用表测电缆两段阻值分别为l0Ω和4Ω。故确定故障点在LB=400×4/(10+4) =1 600/14≈114m。