主电源与停电应急电源切换方式:首端切换与末端切换
来源:电工天下时间:2020-12-10 06:19:28 作者:老电工手机版>>
有关主电源与停电应急电源的切换方式图,主电源与应急电源之间的两种切换方式,分类首端切换与末端切换,应急母线集中供电首端切换。
主电源与应急电源之间的切换方式
一、首端切换。
首端切换方式如图所示。
消防负荷各独立馈电线分别接向应急母线,集中受电并以放射式向消防用电设备供电。柴油发电机组向应急母线提供应急电源。”应急母线则以一条单独馈线经自动开关(又称联络开关)与主电源变电所低压母线相连接。
正常情况下,该自动开关是闭合的,消防用电设备经应急母线由主电源供电。
当主电源出现故障或因火灾而断开时,主电源低压母线失电,联络开关经延时后自动断开,,柴油发电机组经30s启动后,仅向应急母线供电,从而实现了首端切换目的,保证了消防用电设备的可靠供电。
引入延时的目的,是为了避免柴油发电机组因瞬间的电压骤降而进行不必要的启动。
这种切换方式,正常时应急电网实际变成了主电源供电电网的一个组成部分。来自:电工技术之家
消防用电设备馈电线在正常情况下和应急时都由一条完成,但馈线一旦发生故障时,它所连接的消防用电设备则失去电源。另外,柴油发电机容量,由于选择时是依消防泵等大电机的启动容量来定的,备用能力较大。

应急母线集中供电首端切换。
二、末端切换。
末端切换方式如图所示,引自应急母线和主电源低压母势的两条各自独立的馈线,(www.dgjs123.com)在各自末端的事故电源切换箱内实现切换。由于各馈仪是独立的,从而提高了供电的可靠性,但其馈线比首端切换增加了一倍。
火灾时当主电源切断,柴油发电机组启动供电后,如果应急馈线出现故障,同样有使消防用电设备失电的可能。对于不停电电源装置( UPS),由于已经两级切换,两路馈线无论哪一回路出现故障对消防负荷都是可靠的。
必须说明,具有一级或二级消防负荷的被保护对象中,对于重要的消防设备,如建筑室内消火栓系统、自动喷水灭火系统、送风排烟装置兮消防电梯和气体灭火系统等,必须采用消防电源双路末端切换方式
相关文章三相负载三角形连接方式与电路计算方法

三相负载的三角形连接方式,以及三相负载的电路计算方法,把三相负载分别接到三相交流电源的每两根相线之间即为三角形连接,负载两端的电压,即负载的相电压等于电源的线电压。
时间:2022-09-15 09:57:04
tn-s供电方式的特点与应用场合

tn-s供电方式的特点与应用场合,tn-s供电方式主要用于三项负载基本平衡的情况下,是把工作零线和专用保护线pe严格分开独立供电方式,tn-s供电方式的五个特点。
时间:2022-09-15 08:08:36
低压配电线路的方式与种类(电缆敷设与架空线敷)

低压配电线路的方式与种类,低压配电线路是指经配电变压器,将高压10KV降低到380/220v等级的线路,低压配电方式分为放射式和树干式两种配电方式,低压配电线路的安装方法分为电缆敷设与架空线敷设法。
时间:2022-09-13 11:59:20
双电源自动切换开关技术参数及双电源转换条件

双电源自动切换开关技术参数,包括额定工作电压、频率、额定工作电流、相数、转换条件、转换时间、使用类别等,双电源的转换条件,双电源的转换时间,双电源的使用类别等。
时间:2021-10-04 07:56:18
电力系统中性点运行方式说明

有关电力系统中性点的运行方式,包括中性点不接地系统与中性点直接接地系统、中性点经阻抗接地系统,故障相接地点的对地故障电流为正常运行时对地电容电流的3倍。
时间:2021-08-10 05:07:16
电能的生产方式

电能的生产,电能的生产是由发电厂利用自然界中的各种一次能源积聚的能量,通过转换装置转变为电能的过程,主要采用水力发电、火力发电和核能发电三种方式。
时间:2021-08-10 05:07:12
IT方式供电系统的功能图解

什么是IT方式供电系统,I表示电源侧没有工作接地,T表示负载侧的电气设备采用了接地保护的方式,IT系统必须装设绝缘监视及接地故障报警或显示装置,不宜引出中性线。
时间:2021-08-10 05:07:09
三相电压源与负载的连接方式图解

有关三相电压源与负载的连接方式,三相电压源的星形连接方式,简称星形或Y形电源,把三相电压源依次连接成一个回路,冉从端子A、B、C引出端线。
时间:2021-08-10 05:07:07