配电柜内开关跳闸是什么原因?
来源:电工天下时间:2019-07-07 10:20:02 作者:老电工手机版>>
有关配电柜内开关跳闸的原因有哪些,配电柜内开关跳闸的四个原因,配电箱开关跳闸的先后顺序,以及总开关和分开关的整定值如何设定。
配电柜内开关跳闸的四个原因
低压配电柜经常跳闸,经检查,配电柜(配电柜相关:配电箱、箱式变电站)内一切正常,请问有些什么问题会导致这一现象?

开关跳闸主要有几种:1.过电流(估计不是)2.电缆老化3.欠压跳闸4.脱扣器失灵。
可根据这几种情况来进行分析即可。
配电箱开关跳闸的先后顺序
一台检修用的配电柜,就那种一个总开关,下面几个分开关的那种,我要确保发生漏电、短路意外时,分开关比总开关先动作。
怎么做、怎么测试?还有,配电柜厂家生产电柜的时候,做不做这些测试啊?
在某一支路出现问题的时候,本来也应该这一路的分开关先动作,而主开关不应动作(如果主开关先动作那叫越级跳闸,会影响到其他支路的用电)。
此点在设计配电箱各路断路器的整定电流时就已考虑到,不必做测试。
一般情况下,都可以看到支路开关的整定电流肯定小于主进线开关的整定电流。支路开关越多,这个差就越大。在专业上,有一个“分散系数”也与此相关。
追问:
总开关和分开关的整定值如何设定呢?
回答:
分开关的整定值由负载决定,例如10kW的负荷(三相负荷)可选用20A或25A的整定电流。
总开关就得由所有分开关整定电流的总和来决定。假设所有分开关都是25A的,那么5个开关总和就是125A,考虑到不可能所有分开关都是满负荷工作,假设同时系数为80%,那么就是125*0.8=100A,所以总开关就可以选择100A整定电流。
一般来说,断路器的瞬时动作电流均为整定电流的10倍,也就是说要让100A的开关瞬时动作,必须通过1000A的电流,而当某一支路短路发生,当短路电流增大到250A时,该支路断路器就将动作跳闸,此时,该支路的短路电流加上其他支路的正常负荷也不会达到1000A,因此总断路器不会动作。
-------------分隔线-------------------
关于家里配电箱插座开关跳闸的问题?
我刚搬进新家一个多月,但家里的插座就出现了跳闸现象。具体情况是:配电箱上的总闸一合上,插座开关就跳闸,但其他的开关没跳(如厨卫、冰箱、照明、空调)。将跳闸的插座开关线路接到其他开关,也是总闸一开就跳,初步判定不是开关的问题。说明:所有插座上没有任何用电器。跳闸后无法合上去,一合就跳。
有网友说将火线和地线(或零线)反接,就好了。我就将配电盒里插座开关的火线和地线反接,果然不再跳闸,房子插座里也有电了,但心里仍感觉有安全隐患,不知道这种如何处理?是不是线路哪里出现了漏电?这可如何是好,不可能把房子掀了重装吧?谢谢!
你好:
——★1、出现了“插座开关跳闸”的现象,就是插座线路(火线)漏电的缘故。因为插座用的开关,是带漏电保护的开关。
——★2、插座的火线一旦出现漏电,带漏电保护的开关就会跳闸。这是正常的保护。你“将配电盒里插座开关的火线和地线反接”,就是解决这个问题的最简单的好方法。
——★3、按照电器安装规定,插座的左插孔为“零线”、右插孔为“火线”。因此,你还应该把室内所有插座的接线,左、右对调即可。这样就完全符合安全要求了。
我感觉是你的一根电线接地出问题,此线连上火线因有接地点马上跳闸,但改变另一根当火线后,此线不接地可以合上闸,因零线接地无妨也可以使用。你如果安装个漏电保护试一下,合闸后会马上跳,不管你怎么接都不行。应该查出问题点修复再使用,
原则上是物业管理范围,具体要找专业电工处理。可以按以下(建议性)步骤处理,工作中注意安全:
1、了解在装饰时电源接线和使用情况。
2、拔下故障线路电源开关下所有电器插头,遇没有插头的电器也要拆开接线。合上故障线路电源开关,观察现象。
3、若故障线路电源开关跳闸,则拆除开关下引线,空合开关,判明是电源开关故障还是引线以及插座故障。
3、若属电源开关故障,可考虑更换开关。
4、若属引线以及插座故障,可使用万用表测量线间和对地绝缘,以此判明故障性质。
5、拆开故障线路所有的插座(面板)对插座及插座引线进行外观检查,必要时将插座全部拆除。
6、分析故障线路所有插座的电源接线(暗线)走向,依现场情况将故障线路分段,逐段测量检查(可在某插座的暗盒处分段),逐步缩小故障范围,直至发现故障点,然后排除之。
初步判断线路存在接地。若将火线和地线(或零线)对调,可在不用电时开关不跳闸,当使用某插座时仍会跳闸,所以上述做法不能够解决根本问题,同时还使线路线路颜色标识错乱!决不可取!
相关文章高压开关柜故障原因与在线监测方法

有关高压开关柜的故障原因与在线监测方法,高压开关柜的故障主要拒动、误动故障,开断与关合故障,绝缘故障,载流故障等,高压开关柜的监测与诊断方法分享。
时间:2022-09-17 11:38:33
高压配电柜二次接线的类型与线头代码

有关高压配电柜二次接线的类型与线头代码,配电柜中二次接线,分为:控制回路,信号回路,表计回路,保护回路等,高压柜常用符号的分类。
时间:2022-09-16 07:12:57
高压配电柜二次接线与高压柜常用符号

高压配电柜二次接线与高压柜常用符号,高压配电柜线头代码规定,配电柜里面的二次接线分为控制回路,信号回路,表计回路,保护回路等,高压柜常用符号分类说明。
时间:2022-09-15 12:33:31
35kv高压开关柜的组成部分图解

35kv高压开关柜由哪几部分组成,由柜体和断路器二大部分组成,具有架空进出线、电缆进出线、母线联络等功能,35kv高压开关柜柜体的材料,柜体的功能单元由哪几部分组成。
时间:2022-09-15 05:53:31
高压开关柜停送电的操作问题

高压开关柜停送电的操作问题,高压开关柜送电与停电的操作注意事项,断开低压配电柜的进线柜总负荷开关,逆时针操作将开关合上,然后顺时针反向蓄能操作等。
时间:2022-09-15 05:52:24
高低压开关柜的主要结构类型

高低压开关柜的结构类型,高低压开关柜分为高压开关柜和低压开关柜,高压开关柜型号含义,包括固定式与手车式、金属销装移开式等,低压配电屏有离墙式和靠堵式及抽屉式三种类型。
时间:2022-09-15 05:51:27
配电箱中有哪些保护开关

有关配电箱的小知识,自行制作配电箱时,第一步就是购买配件,在此之前需要了解清楚配电箱里都有哪些保护开关,在配电箱中主要有空气开关、漏电开关等,不同开关的用途不同,下面具体来了解下。
时间:2022-07-13 05:43:52
配电箱开关并线接法及照明电力负荷的分配方法

有关配电箱开关的接线方法,配电箱开关并线接法是什么意思,这种究竟怎么进行接线,照明电力负荷的分配方法是什么样的,照明支路的安装要求有哪些,下面具体来了解下。
时间:2022-07-08 05:42:47





