低压配电系统中零线与地线有什么关系

作者:老电工时间:2022-06-11 07:45:22

在低压配电系统中零线与地线的关系,如图:

低压配电系统中零线与地线有什么关系

低压配电系统中零线与地线有什么关系

低压配电系统中零线与地线有什么关系

低压配电系统中零线与地线有什么关系

TT系统主要用于分散供电,在农村普遍应用。a、b、c是变压器3个低压线圈,其首端引出3根相(火)线L1、L2、L3,尾端连接在一起组成中心点N,并引出中性线(零线)N,中性点接地。该系统的特点是用电设备外露可导电部分(外壳)单独接地,同一建筑物内的用电设备可共用接地极。

可见,TT系统的的保护接地线(地线)PE是通过大地与变压器中性点连通的,图中黄虚线表示接地极之间连通。

因此,火线与零线N之间的电压与火线与地线PE之间的电压是相同的,实质上都是火线与中性点之间的电压,也就是火线与大地之间的电压,因为中性点是接地的,此时零线与地线之间无电压。

但是,当3相负荷不平衡时,零线N上有不平衡电流,零线就有电压降。那么,火线与零线之间的电压与火线与地线之间的电压就不同了,此时零线与地线之间有电压。不过这个电压差很小,一般只有几伏。

在TN-C系统中,中性线N与保护地线PE是合并的,组成保护接地中性线PEN,不存在题主的问题。

在TN-C-S与TN-S系统中,中性线N与保护接地线PE是分开的,但在起始端两者是连通的,只是连接位置稍有不同。可见,火线与零线N与火线与地线PE之间的电压是相同的,同样当零线有电流时,这两个电压就不相等。

本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。

猜你喜欢