有关配电系统二次回路安装接线图,配电系统二次回路安装屏面布置图,端子排图与屏后接线图,二次回路接线表示方法等,供大家学习参考。

一、二次回路安装接线图

1、接线图的绘制要求

2、原理展开图的回路编号

3、安装单位和屏内设备

二、配电系统二次回路屏面布置图

1、控制屏屏面布置原则和要求

1)控制屏屏面布置应满足监视和操作调节方便、模拟接线清晰的要求。

2)测量仪表应尽量与模拟接线对应,A、B、C相按纵向排列,同类安装单位中功能相同的仪表,一般布置在相对应的位置;

3)每列控制屏的各屏间,其光字牌的高度应一致,光字牌宜放在屏的上方,要求上部取齐,也可放在中间,要求下部取齐;

4)操作设备宜与其安装单位的模拟接线相对应。功能相同的操作设备,应布置在相对应的位置上,操作方向全变电所必须一致;

5)操作设备(中心线)离地面一般不得低于600 mm,经常操作的设备宜布置在离地面800~1500 mm处。

2、继电保护屏屏面布置原则和要求

1)继电保护屏屏面布置应在满足试验、检修、运行、监视方便的条件下,适当紧凑;

2)相同安装单位的屏面布置宜对应一致,不同安装单位的继电器装在一块屏上时,宜按纵向划分,其布置宜对应一致;

3)各屏上设备装设高度横向应整齐一致,避免在屏后装设继电器;

4)调整、检查工作较少的继电器布置在屏的上部,调整、检查工作较多的继电器布置在中部。

5)各屏上信号继电器宜集中布置,安装水平高度应一致。信号继电器在屏面上安装中心线离地面不宜低于600 mm;

6)试验部件与连接片的安装中心线离地面宜不低于300 mm;

7)继电器屏下面离地250 mm处宜设有孔洞,供试验时穿线用。

3、信号屏屏面布置原则和要求

1)信号屏屏面布置应便于值班人员监视;来自:电工技术之家

2)中央事故信号装置与中央预告信号装置,一般集中布置在一块屏上,但信号指示元件及操作设备应尽量划分清楚;

3)信号指示元件(信号灯、光字牌、信号继电器)一般布置在屏正面的上半部,操作设备(控制开关、按钮)则布置在它们的下方;

4)为了保持屏面的整齐美观,一般将中央信号装置的冲击继电器、中间继电器等布置在屏后上部(这些继电器应采用屏前接线式)。中央信号装置的音响器(电笛、电铃)一般装于屏内两侧的上方。

4、屏面布置图的绘制

屏面布置图中设备的相对位置应与屏上设备的实际位置一致。
屏面布置图

三、端子排图

1、端子种类

1)一般端子

2)连接端子

3)试验端子

4)其它端子

2、应经端子连接的回路

1)屏内设备与屏外设备的连接。

2)屏内设备与屏顶直接和小母线连接的设备连接。

3)屏内不同安装单位设备之间的连接。

4)过渡回路。

3、端子排的排列原则

4、端子排的表示方法(屏后接线图)

1、屏后接线图的基本原则和要求

1)屏后接线图是屏面布置图的反面,屏背面接线图应以展开的平面图形表示

2)设备外形可采用简化外形,不要求按比例绘制,但要保证设备之间的相对位置正确。各设备的引出端子应注明编号,并按实际排列顺序画出。

3)所有的二次小母线及连接导线、电缆等的编号应与原理图一致。

2、二次回路接线表示方法

1)连续线法

在图中表示设备之间连接线是用连续的图线画出;

2)、中断线法(相对编号法)

用编号来表示二次回路中各设备相互之间连接状态的一种方法,即两个设备相连接的两个端子的编号互相对应。

二次回路接线表示方法